помогите Выбрать автомат

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 14.10.2009, 9:22
Сообщение #1





Гости






Добрый день.
У меня такой вопрос в в распределительном старом щите для питания ЩО и ЩС двух этажей устанвлены плавкие вставки от 160 ампер до 250 ампер.
Вопрос: если к примеру плавкая вставка 160 ампер то какой автомат лучше поставить и на какой номинальный ток.
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Мастер Джу
сообщение 14.10.2009, 19:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Хорошии вопрос.
Считаете ток всех потребителей +20%=ответ.Выбираете ближайший по номиналу автомат.Можно померить клещами ток при полной нагрузке и не парится.Главное что бы сечение провода позваляло.

Например у вас получилось 21.7 ампер,ближайший по наминалу 25А его и ставите.
Ну это несколько упрошено,но должно подойти.Не обращаться же из за 2-3х вставок в проектный институт. brake.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.10.2009, 19:44


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.10.2009, 19:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22934
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а чем Вам плавкая вставка не угодила? чем хуже автомата?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 14.10.2009, 20:07
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(с2н5он @ 14.10.2009, 20:42) *
чем хуже автомата?

"Одноразовые" они...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 14.10.2009, 20:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



У автомата тепловое реле есть раз,три фазы расцепляет одновременно это два.
Это важно для 3х фазных двигателей. smoke.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.10.2009, 20:37


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 14.10.2009, 20:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Кабель там уже стоит. Но нагрузку перепроверить желательно (правда нагрузку расетную). Затем выбранный автомат проверить по отключению тока кз на самом удаленном участке. Потом проверить коммутационную стойкость к кз (у предохранителей она намного выше). Затем глянуть селективность с выше и ниже стоящими аппаратами защиты.
Мог бы конечно и утром ответить, но смущает что вопрос задан в этом разделе.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения