Возможно ли использование автомата 50Гц в сети 400Гц? Как изменяются его характеристики? Если у кого-то есть способ расчета, буду рад если поделитесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Сунцов Денис
сообщение 24.12.2009, 10:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Думаю, характеристики теплового расцепителя не изменятся,
а вот отсечка - все зависит от индуктивности катушки ЭМ расцепителя.
Для АВ с большой кратностью отсечки большой разницы не будет (мах 10 витков в катушке),
а вот например АП 50 3,5 крат - в них большая катушка, надо исследовать , что получится