Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Освещение , ДНАТ

Daniil
сообщение 5.2.2010, 9:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17188



Есть мачты освещения 35 м.
Установили прожектора ДнАТ филипс, внизу в щитах коммутационная аппаратура и дроселля,
прожектора не зажглись (дросселя русские)
сечение кабелей по проекту - достаточноре для длинны проводника.
пришлось перенести дросселя на верх. Вопрос - это из-за дросселей (руских) или
из-за длинны линии.???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Мидведь
сообщение 5.2.2010, 12:03
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Ну так апосля переноса дросселей лампочки зажглись?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daniil
сообщение 5.2.2010, 14:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17188



Зажглись, только до фига чего менять пришлось кроме проекта. и кабеля, щиты .....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.2.2010, 22:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Достаточно было перенести ИЗУ ближе к лампе, и лучше использовать 3-х выводные ИЗУ, сами дросселя тащить на верх не обязательно.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
staripan
сообщение 11.2.2010, 11:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 21.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 6876



Там высоковольтный импульс идёт от ИЗУ...и если длина превышает максимальную длину кабеля...на которую можно отнести лампу от ИЗУ...идёт потеря напряжения и межэлектродный промежуток в лампе невозможно пробить для зажигания лампы....вот и получается что ИЗУ в идеале должно быть возле лампы..


--------------------
Пишите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 11.2.2010, 16:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1051
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Возможно перенесли всё на верх не зря. ИЗУ выдаёт импульс определённой мощности и напряжения (в допусках сверху и снизу). Если дроссель будет разнесён от лампы (даже при ИЗУ рядом с лампой) - добавляется распределённая ёмкость проводников и импульс снижается и размазывается.
Конечно есть ИЗУ, способные работать на длинные проводники, но это, как правило, указано в тех. документах, такие ИЗУ более дорогие и крупнее.
Даже, если бы у вас и зажглась лампа, то оно могло во влажную погоду просто не справиться. А постоянная работа ИЗУ без включения лампы приводит его к скорому выходу из строя.

Сообщение отредактировал -Mike- - 11.2.2010, 16:43