Освещение , ДНАТ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Освещение , ДНАТ |
5.2.2010, 9:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17188 |
Есть мачты освещения 35 м.
Установили прожектора ДнАТ филипс, внизу в щитах коммутационная аппаратура и дроселля, прожектора не зажглись (дросселя русские) сечение кабелей по проекту - достаточноре для длинны проводника. пришлось перенести дросселя на верх. Вопрос - это из-за дросселей (руских) или из-за длинны линии.??? |
|
|
|
5.2.2010, 12:03
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
Ну так апосля переноса дросселей лампочки зажглись?
|
|
|
5.2.2010, 14:05
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17188 |
Зажглись, только до фига чего менять пришлось кроме проекта. и кабеля, щиты .....
|
|
|
5.2.2010, 22:25
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Достаточно было перенести ИЗУ ближе к лампе, и лучше использовать 3-х выводные ИЗУ, сами дросселя тащить на верх не обязательно.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
11.2.2010, 11:37
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 |
Там высоковольтный импульс идёт от ИЗУ...и если длина превышает максимальную длину кабеля...на которую можно отнести лампу от ИЗУ...идёт потеря напряжения и межэлектродный промежуток в лампе невозможно пробить для зажигания лампы....вот и получается что ИЗУ в идеале должно быть возле лампы..
-------------------- Пишите
|
|
|
11.2.2010, 16:41
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Возможно перенесли всё на верх не зря. ИЗУ выдаёт импульс определённой мощности и напряжения (в допусках сверху и снизу). Если дроссель будет разнесён от лампы (даже при ИЗУ рядом с лампой) - добавляется распределённая ёмкость проводников и импульс снижается и размазывается.
Конечно есть ИЗУ, способные работать на длинные проводники, но это, как правило, указано в тех. документах, такие ИЗУ более дорогие и крупнее. Даже, если бы у вас и зажглась лампа, то оно могло во влажную погоду просто не справиться. А постоянная работа ИЗУ без включения лампы приводит его к скорому выходу из строя. Сообщение отредактировал -Mike- - 11.2.2010, 16:43 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 2:39 |
|