Сеть 3 фазы, 220 фазное, 380 линейное.
На асинхроннике написана треугольник/звезда-220/380. 1)Отсюда вопрос если его обмотки скамутировать треугольникам и в сеть, на каждую обмотке будет 380вольт, что станет с двигателем ? 2)Скамутировать звездой и в сеть 3*380 ( что и рекомендует шильдик) как двигатель будет работать ? 3)Нулевой провод звезде не нужен? Нагрузка то семетричная. |
|
|
|
13.8.2010, 20:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
1.звездой в сеть 380В его включают,при треугольнике сгорит.
2 см выше 3 Нулевой провод не в звезде ни в треугольнике не нужен Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.8.2010, 20:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
13.8.2010, 21:38
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 |
То есть треугольник только для сетей 127/220 ? А как же пуск "звезда-треугольник", для каких двигателей применим( точней напреженей на шильдеке)?
Цитата Присоединённый звездой электродвигатель плавно стартует, он допускает кратковременные остановки вращения, меньше нагревается. Однако, максимальная мощность, развиваемая на валу электродвигателя снижается в 1,4 раза в сравнении со схемой соединения треугольником. |
|
|
13.8.2010, 22:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
У вас же 380В трехфазное?Соединяте в звезду.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.8.2010, 22:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
13.8.2010, 22:08
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 |
Эта панятно. а как нащёт поста №3
|
|
|
13.8.2010, 22:28
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
13.8.2010, 22:32
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
есть двигателя на напряжение 127/220В
|
|
|
|
13.8.2010, 23:02
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 |
Например 380/660 (∆/Y) Тоесть при пуске в звезде, движок питается заниженым напряжением 380вольт (вместо рекоvендуемых 660в) поосле, переключается в треугольник питается 380 вольт и развивает паспортную мощьность ? Только к движки 380/660 можно применят такую схему пуска, в стандартных сетях 220/380 ? Сообщение отредактировал seraban - 13.8.2010, 23:03 |
|
|
13.8.2010, 23:13
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Тоесть при пуске в звезде, движок питается заниженым напряжением 380вольт (вместо рекоvендуемых 660в) поосле, переключается в треугольник питается 380 вольт и развивает паспортную мощьность ? Только к движки 380/660 можно применят такую схему пуска, в стандартных сетях 220/380 ? Направление ваших мыслей верное . Переключение подразумевается для мощных электродвигателей. |
|
|
13.8.2010, 23:36
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 |
|
|
|
|
13.8.2010, 23:43
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
есть и меньше, на 15 квт к примеру, а так в основном это вэрывозащищённые шахтные двигателя
|
|
|
14.8.2010, 6:23
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
есть и меньше, на 15 квт к примеру, а так в основном это вэрывозащищённые шахтные двигателя Самый маленький я видел на 2,2кВт 380/660вольт да естественно в шахте ( 380/660/1140 вольт это низкая сторона в шахте) электроинструмеент в шахте и освещение только 127 вольт. Сообщение отредактировал шахтер - 14.8.2010, 6:25 |
|
|
14.8.2010, 10:37
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
14.8.2010, 10:45
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
Сеть 3 фазы, 220 фазное, 380 линейное. На асинхроннике написана треугольник/звезда-220/380. 1)Отсюда вопрос если его обмотки скамутировать треугольникам и в сеть, на каждую обмотке будет 380вольт, что станет с двигателем ? 2)Скамутировать звездой и в сеть 3*380 ( что и рекомендует шильдик) как двигатель будет работать ? 3)Нулевой провод звезде не нужен? Нагрузка то семетричная. Свойства звезды и треугольника |
|
|
14.8.2010, 12:46
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 |
Спасибо, хорошая сылка, все вопросы разрешыла. |
|
|
16.11.2010, 22:21
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20270 |
Мастер Джу, асинхроный эл,двигатель,перепутаны начало-концы,как правильно подключить?
|
|
|
17.11.2010, 11:57
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Мастер Джу, асинхроный эл,двигатель,перепутаны начало-концы,как правильно подключить? http://electricalschool.info/main/naladka/...-koncy-faz.html -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.11.2010, 22:11
Сообщение
#18
|
Гости |
Сеть 3 фазы, 220 фазное, 380 линейное. На асинхроннике написана треугольник/звезда-220/380. 1)Отсюда вопрос если его обмотки скамутировать треугольникам и в сеть, на каждую обмотке будет 380вольт, что станет с двигателем ? 2)Скамутировать звездой и в сеть 3*380 ( что и рекомендует шильдик) как двигатель будет работать ? 3)Нулевой провод звезде не нужен? Нагрузка то семетричная. Абсолютной симметрии не бывает, поэтому и выпускались кабели с четвёртой жилой меньшего сечения, по которой в "ноль" и уходили токи не симметрии. |
|
|