Вопрос по поводу автоматического выключателя , выбьет ли автомат в случае...

Гость_Alex600_*
сообщение 17.12.2010, 20:30
Сообщение #1





Гости






Привет всем. У меня такой вопрос. В случае наличия плохого контакта на соединении проводов (напр. в соединительной коробке, в розетках и т.д) выбьет ли в таком случае автоматический выключатель в связи с увеличением сопротивления протеканию тока? Или возгорание провода неизбежно при условии использования номинальной нагрузки,на которую расчитан используемый автомат ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Ивашка
сообщение 17.12.2010, 20:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 20671



быстрее сгорит..или место контакта или потребитель от скачков напряжения.скачки от плохого контакта.


--------------------
-----
АТП с ОП гр.V
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2010, 21:02
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10971
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Нет, автоматический выключается только в случае короткого замыкания или превышения нагрузки.
При увеличении сопротивления контактов мощность, выделяющаяся на них, растёт многократно. В результате разрушается изоляция, возникает ток утечки "фаза - земля", который в результате обугливания органики (уголь - проводник!) всё растёт и растёт... и в конце-концов приводит к пожару. А автомат так и не отключится.

Провода могут гореть и в другом случае - если автомат выбран неправильно; или вместо плавкого предохранителя установлен "жук". Но тогда они горят по всей длине, а не на стыках и контактах.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Романонь
сообщение 17.12.2010, 21:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 20437



Автоматический выключатель может отключиться только от протекающего через него тока большего, чем на нем указано (номинальный). Или при коротких замыканиях от тока превышающего номинальный в разы, указанные на автоматическом выключателе. В вашем случае автомат не нужен, отключение произойдет из-за обрыва в месте отгорания проводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2010, 21:10
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10971
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Романонь @ 17.12.2010, 20:04) *
отключение произойдет из-за обрыва в месте отгорания проводов.

Или сгорания автомата и проводов из-за пожара.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения