Посадка напряжения , пуск движка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Посадка напряжения , пуск движка |
29.2.2012, 20:24
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Господа!
Подскажите формулу расчета посадки напряжения на шинах РУ-6 кВ при пуске двигателя 1600 кВт (Кп=6.5, Iдв=192 А). Извесно: на шинах РУ-6кВ Zсист = 0.4 Ом. На шинах еще два транс-ра 1000 кВА и движок 500 кВт. Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 29.2.2012, 20:25 |
|
|
|
3.3.2012, 9:44
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Ладно, походу сам разобрался
|
|
|
6.3.2012, 11:31
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
|
|
|
6.3.2012, 19:51
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Просто никто не спрашивал. Нашел "Карпов Ф.Ф. - Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым ротором". По мне просто и доступно написано, читал если чесно бегло, но важно что в этой книге есть примеры.
|
|
|
|