Максимально допустимая нагрузка на кабель , Выдержит ли существующий кабель

kisel_off
сообщение 2.4.2012, 9:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 22458



Какая максимально допустимая нагрузка ( мощность) на кабель АПБбШВ 4*120 (2 нитки , каждая по 300 метров, в земле). На данный момент фактическая нагрузка составляет 45 кВт , но хотят присоединить ещё 9 кондиционеров суммарной мощностью 186 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
savelij®
сообщение 2.4.2012, 10:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(kisel_off @ 2.4.2012, 10:23) *
но хотят присоединить ещё 9 кондиционеров суммарной мощностью 186 кВт.

Мощность кондеев электрическая или тепловая?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.4.2012, 14:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



186 кВт но не Джоулей. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.4.2012, 14:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тепловая может и в кВт. измеряться


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.4.2012, 16:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Автор же указал номинальную мощность кондиционеров и спросил о максимальной нагрузке на кабель. вопрос вроде ясен сам по себе.ну или так : 1 кДж = 0,239 ккал
1 ккал = 4,1868 кДж
1 кВт·ч = 860 ккал
1 ккал = 1⁄860 кВт·ч
1000 ккал = 1,163 кВт·


Сообщение отредактировал ez81 - 2.4.2012, 16:14


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.4.2012, 17:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Автор же указал номинальную мощность кондиционеров...
А Вы его адвокат или его консультант?...
По моему, вопрос автору прозвучал вполне читаемо, какую мощность имел в виду автор темы, говоря
Цитата
хотят присоединить ещё 9 кондиционеров суммарной мощностью 186 кВт

Может по ошибке он засуммировал мощность охлаждения, мощность обогрева или иную (все измеряются в кВт)... но не электрическую?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.4.2012, 20:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(savelij® @ 2.4.2012, 17:13) *
А Вы его адвокат или его консультант?...
По моему, вопрос автору прозвучал вполне читаемо, какую мощность имел в виду автор темы, говоря
Может по ошибке он засуммировал мощность охлаждения, мощность обогрева или иную (все измеряются в кВт)... но не электрическую?...

Нет адвокатом оного я не являюсь, отсебя добавлю у нас кабель АПБбШВ 4*120 что предназначен для передачи тепловой энергии?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.4.2012, 20:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Хорош передёргивать.
Можете сказать однозначно, что для заявленной мощности 45+186= 230 кВт алюминиевый кабель 4*120 не подойдёт. И вопрос закрыт.
Если автор ошибся и взял из паспорта кондея не электрическую, а тепловую мощность, то он ошибся примерно в три раза ... и тогда кабель подойдёт.
Теперь понятно, о чём речь идёт?!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.4.2012, 21:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Смысла в передергивание текста в моих постах не заложено... А кабель там 2АПБбШВ 4*120 . В остальном дождемся ответа автора..Если он (автор) конечно не вымышленный персонаж.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kisel_off
сообщение 20.7.2012, 14:13
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 22458



Я имел в виду электрическую , а не тепловую мощность. Правда она на данный момент подкорректировалась = 104 КВт. ( 4 компрессора ) + 50 Квт (освещение склада) = итого 154 КВт.Сервисники убеждают меня,что реально потребляемая мощность от охладителей будет лишь 76 КВт. Меня пугает один момент , если компрессора будут вкючаться одновременно , то пусковые токи сожгут мне силовые кабеля. Кстати ответа на первоначальный вопрос я так и не услышал (какую максисально допустимую электрическую мощность выдержат два кабеля АВБбШВ 4*120)? И ,если можно ,как подтвердить это документально.