Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Крановый рубильник.

Гость_Гость_*
сообщение 27.4.2012, 15:39
Сообщение #1





Гости






Можно ли подключить к крановому рубильнику запитывающему тралеи ? Нагрузка не большая. 5 к.ват Подключение будет временным. Допустимо ли это ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
RomanNV
сообщение 27.4.2012, 15:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Непосредственного запрета на это нет.
Но нужно помнить, что данный рубильник выполняет функции аварийного и ремонтного выключателя и нужно недопустить ситуации, когда один обесточит троллеи для ремонта и обслуживания, а другой, который подключил свою нагрузку, придёт и включит этот рубильник, потому, что ему нужно работать.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.4.2012, 18:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(RomanNV @ 27.4.2012, 16:49) *
один обесточит троллеи для ремонта и обслуживания, а другой, который подключил свою нагрузку, придёт и включит этот рубильник, потому, что ему нужно работать.

А плакаты для чего? "Не включать! Работают люди" (ну, или "Не включать, работа на линии!" - этот вроде как у сетевиков, не помню....)


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.4.2012, 19:38
Сообщение #4





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 27.4.2012, 18:46) *
А плакаты для чего? "Не включать! Работают люди" (ну, или "Не включать, работа на линии!" - этот вроде как у сетевиков, не помню....)

Вот если бы автор вопроса ещё указал что за временная нагрузка, а то, допустим, крановщик выключит этот рубильник, а на этой временной нагрузке, в этот момент времени, делать это ну нельзя никак!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.4.2012, 22:11
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 27.4.2012, 19:38) *
Вот если бы автор вопроса ещё указал что за временная нагрузка, а то, допустим, крановщик выключит этот рубильник, а на этой временной нагрузке, в этот момент времени, делать это ну нельзя никак!

В цехе демонтируем пресс. На крановый рубильник подключили лебедку. (Двигатель 3 Кват, и гидротолкатель.) Один из подозрительных начальников утверждает что это делать запрещено и грозит выговором. Но я что то сомневаюсь в его правоте. В книжках ни чего найти не могу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.4.2012, 22:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А подозрительный начальник может обосновать свои запреты? Или считает, что не царское это дело?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.4.2012, 1:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



В ПУЭ есть только такая фраза:
5.4.38. Присоединение посторонних электроприемников к главным троллеям магнитных кранов, кранов, транспортирующих жидкий металл, а также других кранов, при работе которых исчезновение напряжения может привести к аварии, не допускается.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.4.2012, 3:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Думаю можно, но подключиться до защиты крана и со своим автоматом характеристики В(Z) 25 Ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.4.2012, 4:11
Сообщение #9





Гости






Спасибо всем ответившим. Кран в цехе не ответственный. Его остановку ни кто не заметит кроме крановщици и стропальщика. Делаю вывод.....что мне очень даже стоит пободаться. И не факт что накажут меня. Попытаюсь ка, я его наказать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.4.2012, 8:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Его остановку ни кто не заметит кроме крановщици и стропальщика.

Но но, не надо так говорить! это кран, он подымает тяжести.
Далее история, все персонажи которой вымышлены, любые совпадения случайность.

Заключение комиссии:
В результате подключения и ненадлежащей прокладки временного кабеля от рубильника троллея козлового крана до электроустановки тепловая пушка были не соблюдены правила канализации электроэнергии.
Грузчик Петров, двигаясь по территории цеха не заметил пересекающий путь его погрузчика кабель и наехав на него колесами передней оси нарушил изоляцию временного кабеля, что повлекло за собой короткое замыкание жил кабеля и воспламенение его изоляции. Также короткое замыкание вызвало срабатывание защиты козлового крана в момент его движения с грузом.
В это время практикант Сидоров, выполняя распоряжение своего начальника нес (слушая музыку через наушники, мечтая о деффках, еде и просто поспать) 5-ти метровую деревянную лестницу вдоль пути следования крана. Сидоров заметив пожар, бросил лестницу и проследовал к месту пожара (на мобилку поснимать).
Мастер цеха Иванов, заметив пожар побежал к пожарному щиту, взял огнетушитель и направился к месту воспламенения. Пробегая вдоль пути крана Иванов наткнулся на лежащую лестницу, споткнулся и упал. В результате падения получил травмы средней тяжести:
- перелом правой ключицы.
_____________________________________________________________________________
Поверьте мне, такие идиотские ситуации случаются именно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 5:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены