Водопроводные трубы под напряжением. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Водопроводные трубы под напряжением. |
18.5.2012, 10:02
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Собственно был у людей, пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заземление это единственный выход?
|
|
|
|
18.5.2012, 11:25
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29131
как вариант таких тем на форуме полно - про потенциал на трубах. По теме - заземлить и не париться. Сообщение отредактировал SerJant27 - 18.5.2012, 11:26 |
|
|
19.5.2012, 13:36
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
19.5.2012, 14:55
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Короче, кто-то в доме ворует элементарным способом, а способ этот предусматривает брать ноль с трубы. Убийцы, одно слово.
Вычисляется вор легко, но требуется участие и желание сбыта. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
21.5.2012, 17:35
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
Собственно был у людей, пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заземление это единственный выход? нет это не единственный способ, нужно сделать систему уравнивания, потенциала, т.е соединить все металические части в доме в одну систему. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
|
|
21.5.2012, 22:26
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
|
|
|
22.5.2012, 20:45
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Позвонили, сказали что заземлили, греется по-прежнему. Заземление делали самостоятельно, надо проверять качество соединений. Подъеду посмотрю и напишу.
|
|
|
|
22.5.2012, 20:59
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Прошу прощения, ткните носом в тему, где написано, как найти вора, чегото не находится. У меня примерно такая же проблема, усугубляемая тем, что у нас хрущевка, стояки проходят по квартирам и в подъезде нет щитов.
-------------------- |
|
|
22.5.2012, 22:11
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата('elelektrik5544') Позвонили, сказали что заземлили, греется по-прежнему. Я не удивлён!Что-то тут не то.... Цитата .....пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. А не балуется ли пенсионер сам?Ну может не сам лично, а сын или ещё кто-то из родственничков подсуетился к меньшей оплате за эл.энергию? Мне непонятно что заземлили? Как можно заземлить заземление? Ведь металлическая труба приходящая в частный дом в стороне, сама по себе (труба) является естественным заземлителем! Как можно заземлить этот естественный заземлитель на входе? Бред какой-то.... И относительно чего на трубе 20 Вольт? Вот относительно трубы (земли) на ноле потенциал в 20 Вольт, я ещё понимаю, но тогда нужно всего лишь выполнить уравнивание потенциалов, о чём уже говорил здесь "nail" и это будет наилучшим решением данной проблемы! Сообщение отредактировал Rezo - 22.5.2012, 22:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.5.2012, 22:33
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22870 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ведь металлическая труба приходящая в частный дом в стороне, сама по себе (труба) является естественным заземлителем! необязательно -может идти в изоляции с подогревом, может в теплотрассе например -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
22.5.2012, 22:44
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Почему никто не вспомнит про катодную защиту газопроводов? Хоть на вводе в дом должна быть изолирующая вставка, но кто её знает...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
23.5.2012, 15:17
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Прошу прощения, ткните носом в тему, где написано, как найти вора, чегото не находится. У меня примерно такая же проблема, усугубляемая тем, что у нас хрущевка, стояки проходят по квартирам и в подъезде нет щитов. Да, это паршивый вариант, когда счетчика не видно. Почитайте книжку, предназначенную именно для ловцов. На название не смотрите. Да, забыл спросить. Не нарушена ли изоляция ТЭНов боойлера? Тоже могут шланги греться. Отгорят, квартиру зальёт... Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2012, 15:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.5.2012, 20:29
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Почитайте книжку, предназначенную именно для ловцов. По ссылке требуют логин-пароль, конкретно книги нет. Да, забыл спросить. Не нарушена ли изоляция ТЭНов боойлера? Тоже могут шланги греться. Отгорят, квартиру зальёт... Вопрос ко мне? Бойлера нет. -------------------- |
|
|
23.5.2012, 21:10
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22870 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ни к чему подобные книжки здесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.5.2012, 23:18
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.5.2012, 9:39
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Было с подводкой к газ.плите (не суть) . Потенциал относительно земли не на трубе газовой оказался, а на защитном PE-проводнике (шланг открутить). Прошел по шлейфу распред.сети. В соседнем подъезде обнаружил "запеканку" наконечника PENа. Лечение помогло. |
|
|
24.5.2012, 15:00
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Относительно ноля на трубе 20-25В.
И относительно труб расходящихся по дому(при рассоединении) тоже что-то вроде 20В. Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 24.5.2012, 15:02 |
|
|
24.5.2012, 16:05
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Естественный заземлитель хороший в отличии от приходящего РЕНа, на вводе выполнить повторное заземление РЕНа это первое и второе ИС (газовой трубы не исправен) пробой изоляции и катодная защита вносит свою лепту (возможно).PS в тему о газ плите ежели плита (газовая) имеет в составе электрооборудование (розжиг,гриль,свет) то ее нужно соединять не металлическим шлангом а резиновым. Были случай от кз в плите отгорал кусок шланга (гофра мет-л)и последствия плачевные. Автор Вы клещами ток измерьте на трубе.
Сообщение отредактировал ez81 - 24.5.2012, 16:10 -------------------- |
|
|
24.5.2012, 18:36
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Что же плиту подключать через отдельный АВ? И занулять? У моей плиты сетевая вилка двухконтактная.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
24.5.2012, 19:34
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Ну, а как Вы думаете где тут ОСУП ДОСУП при двухпроводке?Читайте паспорт к плите там сказано как запитывать. Автомат зачем отдельный???
-------------------- |
|
|