Здравствуйте.
На новой КТП нужно было измерить сопротивление заземлителей (норма Z=4 Ом). Измерения проводили двумя приборами, все они проверены в ЦСМ.
Состояние грунта нормативное.
1) Прибор MI 3102H CL (вот паспорт на прибор Прикрепленный файл  MI_3102H_CL_EurotestXE.pdf ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2914
) (Рис. 1)
Показания прибора Z=20 Ом (порядок проведения измерения сопротивления заземления 3-проводным
методом, у этого прибора имеются свои колья, которые шли в комплекте с прибором, по длине они где сантиметров 25 (какие то они совсем маленькие);
Прикрепленное изображение

2) Прибор М416 (Рис. 2)
Показания прибора Z=0,9 Ом (подключение прибора по трехзажимной схеме, колья брали другие побольше, вбивались сантиметров на 50 в землю);
Прикрепленное изображение


Вопрос: В чем может быть причина такой разности показаний?
Электролаборатория которая пользовалась прибором MI 3102H CL утверждает что он показывает правильно, так как есть и то что они и раньше им производили измерения и никаких проблем из за размера кольев небыло.
Также пробовали брать еще один другой М416 и он тоже показал 0,9.
Мне кажется это из за маленьких кольев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Roman D
сообщение 8.11.2012, 21:33
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Грунт - сопротивление нелинейное, и при разных напряжениях будет разное сопротивление.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скайуокер
сообщение 8.11.2012, 21:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.9.2010
Из: Астрахань
Пользователь №: 19473



Цитата(Roman D @ 8.11.2012, 21:33) *
Грунт - сопротивление нелинейное, и при разных напряжениях будет разное сопротивление.

Понятное дело что нелинейное. Но должны показания быть немного похожи, оба прибора предназначены для измерения сопротивления заземления. Измерения производили так как написано в паспорте прибора и электролаборатория пользуется им не один год и хотят выписать ведомость дефектов о том что сопротивление не входит в норму. Слишком большая разница в показаниях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 9.11.2012, 4:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Разные показания могут быть из-за того что сели источники питания. Один раз так и было. Одним прибором забраковали обмотку двигателя, вторым прибором проверили и решили что АКБ сдох в первом приборе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.11.2012, 5:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да случай прям из моих вчерашних измерений . Причина была в соединительном проводнике прибора MI3102Н сопротивление соединительного проводника длинною 2м оказалось порядка 8-10ом (вытянут или плохой контакт).. Причину определил обычным китайским тестером.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 9.11.2012, 5:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



А для этого в методике есть раздел - оценка точности результатов, и подготовка к работе. Перед проведением прибор должен быть проверен, в т.ч. и питание. А разница в показаниях может быть действительно из-за длины кольев. Только вопрос малехи неправильно поставлен. В приборах у которых они маханькие математика участвует и все учтено при вычислении. А проблема может возникнуть при вбивании их в насыпной грунт, щебень или еще что нить было тоже под дерево втыкали сопротивление 20кОм, оказалось под деревом иголок с пол-метра насыпаных. Т.е при вбивании нужно еще место правильно определить и очистить от мусора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.11.2012, 5:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



У меня тоже раз была такая непонятка при измерениях М416 и Ф4103. Значительное расхождение. И причина была в кольях. У них определено, какое сопротивление должно быть между заземлителем и электродами. В паспорте написано как это делать. Сначала измеряете это сопротивление двухпроводным методом и делаете соответствующие выводы. Примерно схожие результаты измерения заземлений я получил при длине электрода в грунте около метра.

Сообщение отредактировал uvk2 - 9.11.2012, 5:59


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 9.11.2012, 8:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Да есть такое. У меня в MPI-525 написано 1,99 кОм, но он не будет измерять если сопротивление зонда привышено на экране ошибка высвечивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.11.2012, 11:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В том вся и вишка в импортной технике MI3102H прибор просто не будет измерять . Но он измерения проводил но результат брехал. Есть еще наведенное напряжие из-за чего он отказывается проводить измерения. Насчет длинны электродов он под эту длинну заточен. При слабой батареи выдает сигнал. Грунт насыпной влияет но не сильно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения