День добрый.
Ситуация такая : Рентген кабинет, операционная, сделана заземляющая шина по периметру (медная 3х30) стыки-болтовое соединение. Заказчик(Очень уважаемая организация ![]() Местный Ростехнадзор сначало удивился, но узнав кто заказчик – сказал «ну рас просят-сделайте, только полосы нарисуйте ж/з» Очень хочется послать, но не знаю как ![]() Или может что предложите вместо кабель-канала закрыть полосу(отрывать не хочется). |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
Закрыть надо всю шину - 70 метров на 2 помещения = 140 метров . Проложена на высоте 150см , плюс вокруг входной двери.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы бы определились окончательно - закрыть или послать
стены чем отделаны? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
Послать надо аргументировано, но аргументов нет(в РТМ 42-2-4-80 наш случай не рассматривается
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
послать - не предусмотрено проектно-сметной документацией
закрыть - покрасить под цвет стен или действительно прикрыть чем-нибудь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 ![]() |
К сожелению не каждого заказчика можно послать , ссылаясь на проекто-сметную документацию(-будут копаться в сметах, искать резервы).
Покрасить - это надо подумать(согласовать цвет..) Прикрыть- ничего в голову не пришло, кроме как кабель-канал 40х40 - но придётся отрывать т.к. шина уже закреплена. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
посмотрите что-нибудь навроде плинтусов, хотя покраска проще
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Высота прокладки, думаю все же 150 мм.
По делу. Применить от кабель канала только лоток, без крышки. Лоток открытой стороной к стене, крепить с помощью шпилек существующих или специально предусмотренных к полосе. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Высота прокладки, думаю все же 150 мм. По делу. Применить от кабель канала только лоток, без крышки. Лоток открытой стороной к стене, крепить с помощью шпилек существующих или специально предусмотренных к полосе. Позвольте не согласиться, 400 мм нормировалась высота расстояния шины заземления от уровня чистого пола. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пособие к СНиП: 34. В операционных.... обеспечивается выравнивание потенциалов между всеми доступными для прикосновения металлическими частями. 35. ...Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола..
Сразу надо было под плитку загнать, голова б не болела. Сообщение отредактировал Олега - 20.11.2012, 17:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Скажите им, что под закрытым контуром бактерии будут собираться.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Пособие к СНиП: 34. В операционных.... обеспечивается выравнивание потенциалов между всеми доступными для прикосновения металлическими частями. 35. ...Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола.. Сразу надо было под плитку загнать, голова б не болела. Пардон, мои сведения устарели, спасибо за подсказку! А как на счёт требований для доступности к осмотру? |
![]() |
|
Гость_Гость_Geniy_Dzydo_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Можно вообще убрать полосу заземления, сделать уравнивание потенциалов посредством шины уравнивания потеницалов, например поставить ее за потолком, к ней свести проводниками ПВ3 соответствующего сечения все оборудование. проводники проложить в белых кабельканалах.
Понятное дело что снип регламентирует полосу, но это требование абсолютно колхозное, и потом почему 3х30, что то кто то просчитал ток КЗ и выбрал это сечение??? видел полосу желтозеленую и в санузле в административном здании, там кроме светильника на потолку никаких электроприборов не было, причем полоса шла по периметру всего санузла, неаккуратно обходив дверь - вообщем на мой вопрос зачем сделали такой бред, мне сказали читать ПУЭ))) боже бедные люди!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А как на счёт требований для доступности к осмотру? Чего на саму шину-то смотреть? "..разборные соединения в цепях заземления или уравнивания потенциалов должны быть доступны для осмотра; доступ к месту соединения может быть непосредственным или с помощью специального инструмента" "..в помещениях с доступом для обычных лиц проводники магистрали в необходимых случаях прокладываются с механической защитой, например, скрыто в полу и/или в перегородках" "..в ряде помещений, например, в медицинских помещениях, могут предъявляться специальные требования к защите проводников и/или к способу прокладки в связи с возможностью образования токсичных соединений при санитарно-технической обработке помещений". По высоте 150 от пола прячу в штрабу мягкую медную шину (от 80), по этой же высоте 4-5 коробок от 200х150 с IP от 55 (утопленные до крышек). В коробках - соединения меж шинами, терминалы для подключения РЕ- проводников системы уравнивания и к заземляющим розеткам в том числе. На крышке - значок заземления. Двери обхожу в заливке пола (150 от порога). У меня накачано море фотографий современных оперблоков в РФ, однако там желто-зеленого объекта не обнаружено. ![]() Можно вообще убрать полосу заземления, сделать уравнивание потенциалов посредством шины уравнивания потеницалов, например поставить ее за потолком, к ней свести проводниками ПВ3 соответствующего сечения все оборудование. проводники проложить в белых кабельканалах. ![]() За потолком конечно самое удобное место для обслуживания. Понятное дело что снип регламентирует полосу, но это требование абсолютно колхозное, и потом почему 3х30, что то кто то просчитал ток КЗ и выбрал это сечение??? Сечение (не менее 80 по меди) выбрано в РТМ42. Для обычной мед аппаратуры напряжение прикосновения не должно превышать 24В. В кардиологической операционной - не более 10 мВ. Может Вы пересчитаете по-взрослому? Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2012, 8:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |