![]() Обязательность проверки цепи фаза-нуль при гарантированном электропитании , ПУЭ 1.8.39.4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Обязательность проверки цепи фаза-нуль при гарантированном электропитании , ПУЭ 1.8.39.4 |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вопрос в следующем: по нормам ПУЭ (п. 1.8.39.4) необходимо при приемосдаточном испытании электроустановки проверить цепь фаза-нуль в электроустановке на 220В системы TN. Но заказчик утверждает, что поскольку система электропитания гарантированна, то эта проверка не нужна. Понятие "гарантированного электропитания" весьма расплывчато и для приемосдаточных испытаний роли играть не должно, я прав?
|
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
п. 1.8.39.4 не делает исключений для каких либо систем электроснабжения (электропитания). Обратитесь к заказчику с пояснением, что инспектор рос технадзора не примет эу на основании отсутствия данного протокола приемо-сдаточных испытаний.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Совершенно верно, данный замер относиться к параметрам электробезопасности, а не к надежности электроснабжения. Хотя это тоже можно подвести, как вторичное назначение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
замер относиться к параметрам электробезопасности
а так же взрыво и пожаробезопасности проводится проверка отключения автомата при кз. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 22:27 |
|
![]() |