Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе прописано, что электрические соединения в РУ-0,4 кВ должны выполняться шинами а не проводом ПВ-3... ))
|
|
|
|
13.3.2013, 8:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22924 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да вроде ни в каком
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.3.2013, 10:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Все упираеться в токи нагрузки. Даже на некоторых подстанциях 0,4 кВ вместо шин используються провода проложеные в паралель.
|
|
|
13.3.2013, 10:31
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30269 |
до 630 А...
|
|
|
|
13.3.2013, 10:38
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
при таких токах как правило используються шины
|
|
|
22.3.2013, 11:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
ПУЭ-7 п.4.2.25. Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения (исключения см. в 4.2.22).