Решил поменять проводку в квартире (3х комнатная). Нарисовал схему щитка, мучают сомнения. Проверте пожалуйста, правильно ли составил? Автоматы, узо, дифы, какой фирмы порекомендуете взять (цена - качество)?
|
|
|
|
31.5.2013, 8:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
у вас узо и дифф имеют одинаковый ток отключения. при утечке могут сработать оба. лучше на вводной поставьте 100 мА.
вообще, перед счетчиком ставят рубильник, а после счетчика - автомат, причем номинал рубильника должен быть на шаг выше номинала автомата. и ВСЮ проводку стоит вести от него - автомата, а не от счетчика по разным группам. и замечание первое к этому пункту относится. |
|
|
31.5.2013, 8:48
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
В автомате на 63 ампера после счетчика нет необходимости, если у Вас перед счетчиком стоит автомат на 50 А. Стиральная машина стоит в ванной? Я бы на нее тоже дифавтомат на 10 мА поставил. Лично меня немного смущает автомат 20 А, на розетки кухни, но по этому поводу где-то на форуме есть целая тема можно на 16 А розетку 20 А автомат или нельзя. Лично я бы поставил два 16 А, или розетки на кухне поставил расчитанные на 20 А. В остальном похоже на правду.
|
|
|
31.5.2013, 8:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отсутствует РЕ проводник
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 8:56
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
31.5.2013, 8:56
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
у вас узо и дифф имеют одинаковый ток отключения. Это врят ли, они на схеме последовательно включены. вообще, перед счетчиком ставят рубильник Спорный вопрос. Перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат - это точно. И некоторые(в том числе и я) считают, что лучше это будет автомат, который будет защищать и сам счетчик. |
|
|
31.5.2013, 8:57
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
А я бы двухполюсник поставил там, где автомат на 63А, который после счетчика. И дифы на стиралку и водогрей подключил бы после него, а не до. Ну и количество автоматов на освещение лично мне кажется избыточным. Но это хозяин-барин.
По поводу розеток на 16А или на 20А. Я там тоже в обсуждении участвовал, но не помню - говорил или нет. Был у меня товарищ заказчик, которому дизайнеры нарисовали кухню в которой розетка на плиту (220) должна была быть обычной. Ну и вилка обычная. Как я ни уговаривал и не объяснял, что так не делается, заказчик ни в какую. Ну, поставил с матюгами и гемороем. Еле впихнул провода. Работает уже года два. Тьфу-тьфу-тьфу. -------------------- |
|
|
|
31.5.2013, 8:57
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата у вас узо и дифф имеют одинаковый ток отключения ну так они же не в связке работают. Цитата вообще, перед счетчиком ставят рубильник, а после счетчика - автомат, причем номинал рубильника должен быть на шаг выше номинала автомата автомат после счетчика ставиться в том случае если после счетчика отходит кабель к квартирному щитку для защиты этого кабеля. При монтаже всей начинки в одном щитку автомат после счетчика не устанавливаеться, только рубильник перед счетчиком. А в основном перед счетчиком ставят автомат как и сделал автор. Только вот отвечает ли номинал этого автомата выделенной мощности на квартиру это другой вопрос. Мне не понятно назначение автомата на 63 А. Если его выкинуть все вроде нормально. Вполне работоспособная схема на мой взгляд На освещение кабель 3 х 1,5 на розетки 3 х 2,5 |
|
|
31.5.2013, 8:59
Сообщение
#9
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
к электроплите провод 6 квадратов там шел.
-------------------- |
|
|
31.5.2013, 9:01
Сообщение
#10
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
тут еще дело в том, что счетчики и АВ перед ним, скорее всего стоят на площадке. Т.е. если что-то отрубится, если не ставить автомат после счетчика, то бегать придется туда. А если что-то надо сделать в квартире - опять на площадку бежать? А если исключить автомат после счетчика - куда проводочечки пихать? Под клемму счетчика два провода? Не айс.
-------------------- |
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 9:02
Сообщение
#11
|
Гости |
В автомате на 63 ампера после счетчика нет необходимости, если у Вас перед счетчиком стоит автомат на 50 А. Стиральная машина стоит в ванной? Я бы на нее тоже дифавтомат на 10 мА поставил. Лично меня немного смущает автомат 20 А, на розетки кухни, но по этому поводу где-то на форуме есть целая тема можно на 16 А розетку 20 А автомат или нельзя. Лично я бы поставил два 16 А, или розетки на кухне поставил расчитанные на 20 А. В остальном похоже на правду. Автомат на 63 уберу. Стиралка на кухне будет стоять, потому и решил поставить на 30mA. Розетки на 20A поставлю. Спасибо за помощь. |
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 9:04
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 9:08
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
31.5.2013, 9:08
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
А чем плох 2-х полюсный автомат на входе? селективность вообще, линию до счетчика должна защищать снабжающая организация. а здесь мы говорим о коммутационном аппарате, который стоит в пределах 10 м и предназначенный, в принципе, только для вывода счетчика в ремонт. ИМХО из того же ИМХО - стоит ставить после счетчика общий автомат на случай переделок в щите, когда до стоящего впереди автомата/рубильника лень/долго добираться, или он вообще под замком снабжающей организации |
|
|
31.5.2013, 9:08
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
А я бы двухполюсник поставил А это что? тут еще дело в том, что счетчики и АВ перед ним, скорее всего стоят на площадке. Т.е. если что-то отрубится, если не ставить автомат после счетчика, то бегать придется туда. А если что-то надо сделать в квартире - опять на площадку бежать? А если исключить автомат после счетчика - куда проводочечки пихать? Под клемму счетчика два провода? Не айс. 1. Кабель от этажного щита до квартирного Вы чем защищать будете? 2. А если исключить автомат после счетчика - куда проводочечки пихать? Можно поставиь клеммник за счетчиком если есть такая необходимость. |
|
|
31.5.2013, 9:09
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 9:13
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
31.5.2013, 9:13
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата или он вообще под замком снабжающей организации а вот это не правомерно. "Под замком" должны быть только клемы для защиты от несанкционированого подключения, а рукоятка комутационного апарата должна быть доступна. Говорим о комутационном апарате в этажном щите. |
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 9:14
Сообщение
#19
|
Гости |
|
|
|
31.5.2013, 9:15
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
селективность вообще, линию до счетчика должна защищать снабжающая организация. а здесь мы говорим о коммутационном аппарате, который стоит в пределах 10 м и предназначенный, в принципе, только для вывода счетчика в ремонт. ИМХО из того же ИМХО - стоит ставить после счетчика общий автомат на случай переделок в щите, когда до стоящего впереди автомата/рубильника лень/долго добираться, или он вообще под замком снабжающей организации Автомат/счетчик/рубильник, если щит учета далеко от распределительного щита, помоему лучше, чем рубильник/счетчик/автомат. А если все в одном щите автомат/счетчик/распеделительный клеммник или шина/групповые автоматы, тоже на мой взляд лучше чем рубильник/счетчик/автомат. Сообщение отредактировал электрик Дмитрий - 31.5.2013, 9:16 |
|
|