![]() Что будет если замкнуть две одноименные фазы от разных ПС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Что будет если замкнуть две одноименные фазы от разных ПС |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2013 Пользователь №: 33550 ![]() |
Доброго времени суток!
Есть один теоретический вопрос. Предположим есть схема АВР (как реализованна неважно) с двумя вводами от разных подстанций. Собствеено вопрос в том, что будет если замкнуть одноименные фазы от разных подстанций? Что станет с нагрузкой (например ЧП)? ps возможно ошибся разделом и нужно было запостить в раздел теория, но как говорится на первый раз прощается ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Сам то ты как думаешь? О бог мой...
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2013 Пользователь №: 33550 ![]() |
я то думал на вопросы "чайника" отвечают однозначно, чтобы он не закипел. А если серъезно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
При правильной фазировке ничего не будет, если конечно расчитать уравнительный ток при кольцевании и напряжение на контактах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Возможно так и делают в глобальных эл сетях, но с учетом равности фазных и линейных напряжений. Так как это есть соединение в параллель двух трансформаторов. А для их соединения необходимо соблюсти несколько условий. -одинаковые схемы включени, одинаковые токи кз, Одинаковые напряжения _+ ( не помню сколько).
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
KVA, Вы написали - что "как реализована" - не важно! , я под этим понимаю схему подключения самих трансов на ТП...
почитайте про параллельную работу трансов.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2013 Пользователь №: 33550 ![]() |
спасибо за ответы, я по образованию не электрик, а АСУТПшник, поэтому подстанции ЛЭП и прочее немного в стороне от моей практической деятельности. Просто вышел спор с товарищем. Есть щиты АВР для питания винтеляторов вытяжки метана из складов угля. Шины АВР запитываютя от разных вводов (пускатели и РКН). В принципе, одновременное включение двух вводов невозможно, но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного.
Сообщение отредактировал KIV - 31.5.2013, 19:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата одновременное включение двух вводов невозможно На свете ничего невозможного нет. Даже незаряженое ружьё стреляет. А у вас метан - и это уже серьёзно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Шины АВР запитываютя от разных вводов (пускатели и РКН). По другому и не бывает. Иначе АВР уже не АВР. В принципе, одновременное включение двух вводов невозможно, но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного. Ничего серьезного, если на обоих вводах есть напряжение и выполняются условия паралельной работы. Но рассмотрим дальше. Принцип АВР запитать потребителя с другого источника при пропадании напряжения от питающего. Теперь подумайте, что будет, если от одного сточника напряжение пропадет, а пускатель(контактор, ввод питания ...) не отключится, но включится питание от второго источника? Второй источник будет подключен к первому, на котором нет напряжения и "будет" "питать" всю цепочку. А ОН справится? Вряд ли. Тоесть при условиях работы АВР и отказе одного из вводов, в "слабом звене" собранной цепочки сгорят предохранители, отключится АВ, тоесть сработает аварийная защита. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... но стало интересно что будет если их включить одновременно. Бытует мнение, что ничего серъезного. Вобщем-то возможны 2-а варианта: 1. "Ничего серьезного" - это если оба ввода сфазированы правильно (т.е. напряжение между всеми одноименными фазами вводов различается на единицы вольт.) Напряжение между одноименными фазами разных источников всегда присутствует из-за различия характеристик питающих трансформаторов и др. причинам. 2. Если разница между одноименными напряжениями десятки или сотни вольт, то будет-таки нехорошо - короткое замыкание. А вот в "раздельном" режиме все будет работать нормально в обоих случаях. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Схема АВР имеет блокировку от возможной аварии при переключении. Если по каким-то причинам не отключился контактор в сети которого пропало напряжение, то его блок контакты разомкнуты , а они включены в цепь управления вторым контактором в другом фидере и он не сработает. Все отключится и надо выяснять причину аварии. Если теоретически сработают два АВР , т е один "залипает", а другой включился, то может произойти авария посерьезней. Допустим, АВР обесточился, но механически залип от пропадания напряжения, где-то на проводах наброс или как угодно, но КЗ. Второй АВР включился и напряжение от другого фидера пошло в цепь первого, а там КЗ и выбивает защиту и пошло и поехало...
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 20:46 |
|
![]() |