Имеется КТП 6/10кВ. Высокая сторона - отходящяя линия 10кВ - между ВН и ЗН есть блокировка, при включённом ВН нельзя включить ЗН в сторону отходящей линии - это понятно. Низкая сторона - ввод 6кВ - тоже есть блокировка, при включённом ВН нельзя включить ЗН. НО при отключенном ВН можно включить ЗН в сторону ввода 6кВ, который может находится под напряжением. Что, вообщем-то, у нас и случилось. Скажите, все подобные КТП устроены таким образом? Ничем нельзя подстраховаться, кроме как выверкой схемы, просмотра вольтметра....
|
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
В наших КТП (6/0.4) ЗН включаются не на линию, а на трансформатор, после отключенного ВНа. А в остальном - оргтехмероприятия ещё не отменили.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
В наших КТП (6/0.4) ЗН включаются не на линию, а на трансформатор, после отключенного ВНа. А в остальном - оргтехмероприятия ещё не отменили. В ПОНИЖАЮЩИХ КТП и у нас так: ЗН включается в сторону транса. ЗН в сторону приходящей линии включается на питающем ЗРУ. Почему в повышающих КТП не такое выполнение? Вот в чём вопрос? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
у вас скорее всего стоят ВН 16 у них ЗН включаются на контакты ВН. а вообще перед включением ЗН монтер обязан проверить отсутствие напряжения.