Где расположить табло выход , в офисном помещении

elelektrik5544
сообщение 16.11.2013, 21:31
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Собственно имеется офисное помещение с несколькими комнатами, коридором, выходом, разумеется. Подскажите где установить табло "Выход"? Над выходом из каждого помещения? Оно должно гореть постоянно или в момент отключения света..?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
savelij®
сообщение 16.11.2013, 21:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не хочется своими словами пересказывать то, что в нормативке подробно описано... icon_wink.gif
СП31-110-2003
4.5 Световые указатели «Выход» следует устанавливать:
у выходов из помещений обеденных и актовых залов, аудиторий, конференц-залов и других помещений, в которых могут одновременно находиться более 100 чел.;
у выходов из коридоров, к которым примыкают помещения с общей численностью постоянно пребывающих в них более 50 чел.;
у выходов с эстрад конференц-залов и актовых залов;
вдоль коридоров длиной более 25 м и в общежитиях коридорного типа вместимостью более 50 чел. на этаже. При этом световые указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
у выходов для покупателей во всех магазинах из торговых залов общей площадью 180 м2 и более и в магазинах типа супермаркетов - 110 м2 и более.
Световые указатели «Выход» должны быть присоединены к сети аварийного освещения. При наличии в указателях автономных источников питания они могут питаться от осветительной сети любого вида и устанавливаться на высоте не менее 2 м.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 16.11.2013, 22:00
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Ага..Будем переводить на русский. Что, если в этом офисном помещении , в каждой комнате будет работать человек по пять, то табло не нужно..? Все же должны они гореть постоянно или нет..? аварийное освещение может быть как постоянным, так и включаться в случае аварии...Расшифровку правил попрошу в студию...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.11.2013, 22:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если табло "Выход" подключено к системе ОПС, то они горят постоянно, как правило... (но это к ОПСникам)
Если табло "Выход" подключено к системе аварийного или эвакуационного освещения, то как правило применяются светильники с аккумуляторами, и включаются они при выключении напряжения питания. При наличии напряжения питания может гореть только подсветка (индикация заряда, контроля линии или иное предусмотренное производителем), а оно (напряжение питания) в аварийных групповых линиях присутствует постоянно.
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 17.11.2013, 17:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



savelij®
Спасибо за понятный ответ. Буду ставить аккумуляторные. А что вообще с их необходимостью в офисном помещении..? Устанавливать ли их в кабинетах, если в нем будет 5 человек, например? Или же только в тех местах, где может скопиться от 50 человек..?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.11.2013, 18:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нет необходимости ставить табло у выходов тех помещений, о которых Вы говорите.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 17.11.2013, 20:08
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 18.11.2013, 16:22
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(savelij® @ 16.11.2013, 23:52) *
Если табло "Выход" подключено к системе ОПС, то они горят постоянно, как правило... (но это к ОПСникам)
Если табло "Выход" подключено к системе аварийного или эвакуационного освещения, то как правило применяются светильники с аккумуляторами, и включаются они при выключении напряжения питания. При наличии напряжения питания может гореть только подсветка (индикация заряда, контроля линии или иное предусмотренное производителем), а оно (напряжение питания) в аварийных групповых линиях присутствует постоянно.
ИМХО

Ну вообще табло выход загорается когда внешнее питание ОПС (например тот же вэрс) проподает по какой бы то нибыло причине и ОПС переходит на внутренний источник питания,АКБ. Тут смысл в том что бы человек увидил где находится выход в темноте,а так когда есть свет то человек и так увидит где находится выход.