добрый день! помогите, где мне взять сопротивление обмоток дизельной электростанции 100 кВА для расчета токов короткого замыкания
|
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В руководстве по эксплуатации.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.12.2013, 10:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А там такая величина приводится ? Что-то не встречал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Померять
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А посчитать? ток 144А ,напряжение 400В R=u\i примерно 2,7 ома
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Откуда такое значение тока кз? При 100 кВА у него номинальный ток-то выше даже
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Откуда такое значение тока кз? При 100 кВА у него номинальный ток-то выше даже Вопрос от автора был таков- какое сопротивление обмоток у ДЭСки. Сообщение отредактировал ez81 - 22.12.2013, 10:04 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Всё правильно, вы предложили посчитать. По закону Ома. Т.е номинальное напряжение делим на ток кз, получаем сопротивление обмоток.
если у обмоток будет такое сопротивление, как вы написали, то в них потери будут просто нереально бысокие и ничего от гены не запитаешь ![]() С другой стороны, тс поставил целью рассчитать ток кз, а вы ему уже значение откуда-то нашли ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Всё правильно, вы предложили посчитать. По закону Ома. Т.е номинальное напряжение делим на ток кз, получаем сопротивление обмоток. если у обмоток будет такое сопротивление, как вы написали, то в них потери будут просто нереально бысокие и ничего от гены не запитаешь ![]() С другой стороны, тс поставил целью рассчитать ток кз, а вы ему уже значение откуда-то нашли ![]() Не- на ток кз мы не делим так как он неизвестен, делим на номинальный ток дэски. А омы я написал примерно не вдаваясь углубленно в расчеты.. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(ez81) .. R=u\i примерно 2,7 ома ... делим на номинальный ток дэски. А омы я написал примерно не вдаваясь углубленно в расчеты.. Так и скока из этого "примерно" (сопротивление генератора, проводников и нагрузки) составит сопротивление генератора ? Или по формуле г-на Ома при снижении тока нагрузки активное сопротивление обмоток растет ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Так и скока из этого "примерно" (сопротивление генератора, проводников и нагрузки) составит сопротивление генератора ? Или по формуле г-на Ома при снижении тока нагрузки активное сопротивление обмоток растет ? Речь идет о чисто активном сопротивление обмоток генератора (оммическом) при чем тут нагрузка и проводники . Активное сопротивление растет только от температуры. Давайте Ваш ответ на вопрос автора исходя из мощности генератора 100кВА и напряжение линейном 400В. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Хорошо, 144А что это за левая цифра и откуда она взялась?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Речь идет о чисто активном сопротивление обмоток генератора (оммическом) при чем тут нагрузка и проводники . Активное сопротивление растет только от температуры. Хорошо, положим нет нагрузки и проводников. Ток = 0. Типа холостой ход. По Ому получается сопротивление = бесконечности. Это сопротивление обмотки ? Давайте Ваш ответ на вопрос автора .. Я, как и автор, в поиске. А ваш ответ вызывает сомнения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Для расчета тока КЗ используют переходное сопротивление генератора (X')? Для расчета ударного тока используют сверхпереходное сопротивление (Х''). Это паспортные данные генератора. Они указываются в относительных единицах (т.е. безразмерные). Методику расчета уже не помню, но в тырнете все есть. Также, переходное сопротивление используется для расчета просадки напряжения при кз или подключении мощной нагрузки.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |