Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

AdminTools3.5b и СЕ301М v10

Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 25.12.2013, 13:22
Сообщение #1





Гости






Скачал AdminTools3.5b. Со счетчиками СЕ301 все работает отлично по оптопорту , а вот со счетчиками СЕ301М v10 не получается .
Все вроде по инструкции и Канал связи 9600 , Нечет , 8 , 1 и протокол СЕ для счетчиков , но при Авторизации все время ошибка "Устройство\СЕ301М - Нет ответа от счетчика".
Пароль ввожу 9 нулей или вообще оставляю пустым без разницы.
Подскажите что сделать , пожалуйта .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Энергомера
сообщение 17.1.2014, 9:32
Сообщение #2


Представитель концерна "Энергомера"
*

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2013
Из: г. Ставрополь, ул. Ленина 415
Пользователь №: 35056



Добрый день.
Для связи со счетчиком необходимо установить следующие настройки: канал связи- «Скорость 9600, контроль четности - «нет», биты данных – 8, Стоп бит - 1». При авторизации в поле адрес необходимо ввести последние 4 цифры заводского номера счетчика, поле – пароль, оставить пустым.