Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Заземление

Pastor
сообщение 6.12.2006, 8:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 4.10.2006
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017



Возможно тупо, но...
Тут нашел перечень электроустановок, в которых наложение заземлений опасно или невозможно. И в этот перечень входят отдельно стоящие РП и ШР, а так же отдельностоящие потребители(краны, подъемники, вентсистемы, станки и т.д.) почему?
Ведь разве не нужно и нельзя заземлять металлические части, корпуса установок, которые могут оказаться под напряжением, в качестве одной из защитных мер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_Roman D_*
сообщение 6.12.2006, 9:39
Сообщение #2





Гости






Цитата(Pastor)
наложение заземлений опасно или невозможно.


Наложение заземлений и устройство заземлений - две большие разницы. Наложение заземления применяется в качестве одной из мер безопасности при ремонтных работах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pastor
сообщение 6.12.2006, 10:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 4.10.2006
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017



Цитата
Наложение заземлений и устройство заземлений - две большие разницы. Наложение заземления применяется в качестве одной из мер безопасности при ремонтных работах.

Я согласен, но почему наложить заземление, при ремонте сборки опасно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 6.12.2006, 12:46
Сообщение #4





Гости






Цитата(Pastor)
Возможно тупо, но...  
Тут нашел перечень электроустановок, в которых наложение заземлений опасно

Перечень, насколько я помню, утверждает ответственный за электрохозяйство, исходя из местных условий. При работе в таки местах (вместо заземления) применяются другие дополнительные меры безопасности, указанные в местных инструкциях или технологических картах.
В любом случае надо исключить возможность попадания напряжения (рабочего или наведенного) на рабочее место - например, отключить концы кабеля, повесить висячий замок на рубильник. Даже табличка "не включать-работают люди" не застрахует от идиота, которому нужно включить кран или станок.
А опасно накладывать заземления бывает из-за дурацкой конструкции того или иного устройства. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 6.12.2006, 18:09
Сообщение #5





Гости






Наложение переносного заземления предусматривает присоединение одного конца к выводу (шине) от контура заземления. Т.к. для отдельностоящих ШР, РП контур заземления не выполняется, безопасность при выполнениии работ на них осуществляется путем полного снятия напряжения и одностороннего заземления этих установок со стороны эл. питания. На ШР и РП устанавливаются дополнительно закоротки. Мое мнение таково.