Нелогичные проблемы с домашней проводкой

Salo
сообщение 27.1.2007, 16:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 8123



Вот столкнулся с непонятной мне проблемой. В квартире вся проводка новая (работало безотказно года 4). Но в один прекрасный день появились проблемы в определенных точках - блок розеток и одна из комнат (находятся на одной ветке) стали работать нестабильно - то мерцал свет, то вообще пропадало электричество и через некоторое время так же внезапно появлялось. Через несколько дней такой охинеи все возвращалось к нормальной работе. Такое было уже два раза - и каждый раз после того как я включал в сеть (именно в эти розетки) новый DVD проигрыватель. Замечу что при возникновении этих сбоев я сразу же выключал из розетки этот проигрыватель, но сбои продолжались еще в течении дней 3-4. Потом, как я уже сказал, все проблемы исчезали, как будто их и не было. Кто мне может объяснить, как такое возможно? Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
alexandr317
сообщение 28.1.2007, 14:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2007
Из: Курская обл.
Пользователь №: 8125



Ваши проблемы очень логичны.Проверьте качество соединений в распред.коробках на данной "ветке",качество соединения(контакт) на
автомате(пробке),исправность самого автомата (подгорание контактов).
Иеще причинка -возможен обрыв самой проводки.

удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 28.1.2007, 15:35
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Однозначно, где-то плохой контакт.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Salo
сообщение 28.1.2007, 18:14
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 8123



Никаких распределительных коробок нет - проводка замурована в стены и никак там оборваться не может - некуда. Пробки тоже проверены - все ОК. А потом - разве DVD может создавать серьезную нагрузку? Больше чем утюг, компьютерное оборудование и телевизор вместе взятые? Потому что когда вся эта чехорда успокаивается, и я не включаю этот DVD все работает идеально. icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 28.1.2007, 21:31
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Прочитайте подпись у Flash:
Цитата
Чудес не бывает. Бывает всякая фигня, похожая на чудеса.

Цитата
но сбои продолжались еще в течении дней 3-4

как отключеный ДВД влияет на сеть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 29.1.2007, 7:34
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



А нулевой проводник проверили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Salo
сообщение 29.1.2007, 9:48
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 8123



Это кажется невозможным, но это факт - DVD был отключен как только все начиналось - оба раза. И начиналось все именно после его подключения. А про нулевой проводник... спросите чего полегче - это же раздел для "чайников"! Понятия не имею что это такое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 29.1.2007, 14:04
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Цитата
Понятия не имею что это такое


Это одна из жил (провода/кабеля который уходит в вашу квартиру), эта жила скорее всего прикручена болтом к этажному щиту (прямо к металлу), возможно синего цвета.
Другой вариант.... на пальцах не объясню.
Важно вот что:
Не должно быть слабо затянутых соединений (один из признаков потемнение метала, обгорание изоляции. )
Соединение типа " закручено пассатижами (на манер каната) и обмотано изолентой" - плохо. Особенно плохо если там медь и алюминий.
Мне лично кажется – где-то плохой контакт (соединение)


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 29.1.2007, 14:05
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(Salo)
Это кажется невозможным, но это факт - DVD был отключен как только все начиналось - оба раза. И начиналось все именно после его подключения. А про нулевой проводник... спросите чего полегче - это же раздел для "чайников"! Понятия не имею что это такое.

Постараюсь на пальцах...
Рабочий ток DVD очень маленький. Но кратковременный пусковой ток, может быть в несколько раз больше. Если где-то плохой контакт, то пуск DVD, может этот контакт еще ухудшить. Ну, а потом контакт поискрит, пожужит, и опять вроде законтачит.То что DVD, не есть НЛО для эл.сети, icon_smile.gif выяснить очень просто. Сходи к соседу и включи DVD у него.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 31.1.2007, 10:14
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



"Босяцкий" способ:
берёшь утюг, электрообогреватель или другую мощную нагрузку (или всё вместе - до 16А) и втыкаешь в розетку, куда DVD включал и смотришь на реакцию проводки.
Где, как писали, плохой контакт - там "дым и пойдёт".
Грубо - зато найдёшь дефектное место.
Иначе трудно найти неисправность, которой нет. (ещё одна мудрость icon_biggrin.gif )


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 31.1.2007, 15:49
Сообщение #11


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Salo)
Это кажется невозможным, но это факт - DVD был отключен как только все начиналось - оба раза. И начиналось все именно после его подключения.

Давайте УТОЧНИМ про действиям-понятиям:
"был Отключён" - нажата кнопочка "Выкл." или шнур эл.питания вынут из розетки?

А по поводу "..проводка замурована в стены и никак там оборваться не может - некуда.." - А и не надо проводу "при обрыве" обрываться, не верёвка, если где-то была скрутка(наращивали) или при монтаже стукнули/надломили, "на глаз" не заметно, а для явления "обрыв" в самый раз!

Цитата(Salo)
 стали работать нестабильно - то мерцал свет, то вообще пропадало электричество и через некоторое время так же внезапно появлялось... Потом, как я уже сказал, все проблемы исчезали, как будто их и не было. Кто мне может объяснить, как такое возможно?


В моём слчуае - был надломлен нулевой провод, при входе в коридорную установочную коробку блока выкл-роз(с/у, кухня). расстояние от коробки ~ 1 см. То место, где закончился гипс. По стене стучишь - ничего, а по корпусу выключателя - вроде работает. Но недолго. Так же, само по себе, включалось всё... В ванной - алюминиевый потолок - "покусывал" иногда...Напряжение не большое ~ 60 В (между потолком и трубой отопления)...

Иногда при произвольном обрыве icon_exclaim.gif происходит явление сварки,без внешних возгараний, и всё "устаканивается" и работает, как прежде, как в Вашем случае icon_exclaim.gif , но сечение провода в этом месте стало меньше и при подключении, в последующей жизни, в эту линию утюга или 2-х, опять возможен обрыв, но уже с "возгоранием окружающих провод материалов"...

А ещё был случай, вообще фантастика: вилка от заграниного прибора чуть-чуть длиннее (сами контактные цилиндрики) отечественных вилок, имеющиеся в этой квартире до ЭТОГО события, и розетка, отечественная. Длинные цилиндрики проходили через контактные ламельки розетки насквозь и упирались в мет.основание розетки. Вспышки не было, только щелчёк пробки-автомат. icon_eek.gif Таких розеток в квартире было 2 из 7 icon_twisted.gif
В результате тщательного анализа выяснилось, что отечественные вилки не дотягивались до мет.полосы ~ 0,5 мм icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 2.2.2007, 19:57
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



Попробуйте подкпючиться через удлинитель , или замените розетку --иногда помогает .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.6.2008, 9:33
Сообщение #13





Гости






Уважаемые специалисты!

Необходим Ваш наискорейший совет! Сегодня утром в квартире запахло гарью (типичный запах плавленных проводов), именно в прихожей, где находится электрический счетчик. При наружном осмотре ничего необычного не заметила, свет есть, но этот запах.......
Есть подозроения (насколько мой уровень чайника позволяет предполагать), что где-то горит провод. Отключили всю технику от питания, вроде запах начал улетучиваться, как только включили кондиционер, снова усилился.
Вызвала электрика, жду....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.6.2008, 10:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7377
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Скорее всего проводка в районе счетчика, счетчик допускает многократную перегрузку.
Еще зависит, было ли смонтировано дополнительное оборудование.
Обычно нагрев от плохого контакта, вокруг него плавится изоляция или же вся проводка, при вводе доп. мощности при недопустимом сечении проводки для суммарной потребляемой мощности квартиры.

Сообщение отредактировал gomed12 - 18.6.2008, 10:02


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.6.2008, 10:16
Сообщение #15





Гости






Спасибо за ответ! Дополнительно мы вроде ничего не устанавливали. Через час бегу домой встречать электрика. Посмотрим, в чем же там дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.6.2008, 11:16
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Посмотрим, в чем же там дело.

Ставки принимаются? Ставлю на контакты, даже без дополнительной мощности... icon_biggrin.gif
Цитата
Обычно нагрев от плохого контакта, вокруг него плавится изоляция или же вся проводка,



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.6.2008, 14:25
Сообщение #17





Гости






Ставки принимаются и оправдываются icon_biggrin.gif
Дело оказалось действительно в контактах, заменили, не пахнет!
Всем спасибо!