Подскажите пожалуйста схему подключения асинхронного ЭД 380В к сети 660В.
|
|
|
|
19.2.2015, 17:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Обмотки двигателя должны быть соеденены в звезду. Тогда на каждой обмотке будет 380 В.
|
|
|
19.2.2015, 17:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
на шильдике должно быть написано треугольник -380в звезда -660в Сообщение отредактировал moshkarow - 19.2.2015, 18:00 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
19.2.2015, 18:06
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Если на двигателе написано только 380 В, то подключить на 660В без переделки внутренностей двигателя не получиться
|
|
|
|
21.2.2015, 11:39
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 44193 |
Спасибо!
Двигатель только на 380В Это двигатель погружного насоса 45кВт, 3000 об/мин А внутренние переделки двигателя в чем будут заключаться? Сообщение отредактировал Семен12345 - 21.2.2015, 11:41 |
|
|
21.2.2015, 12:08
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А внутренние переделки двигателя в чем будут заключаться? По всей видимости, в замене обмоток статора... или к бартеру. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|