Электропроводка в 2-х комн. квартире , Электропроводка в 2-х комн. квартире (подбор автоматов, узо)

constable
сообщение 25.7.2015, 21:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46244



Добрый день!
Прошу совета, собираемся менять электропроводку в 2-х комнатной квартире (в щитке и квартире), а также менять автоматы, возникло два различных мнения. Текущее состояние следующее: вводного автомата на квартиру нет, далее подключен счетчик, далее три автомата 10А свет, 16А розеточная группа и 25А плита (все размещено в этажном щитке) и далее через закладные трубы электропроводка идет в квартиру и далее разводка по квартире. По схеме возникло два варианта:
Вариант 1.Нет желания устанавливать в квартире отдельный квартирный щиток (аргументы: не нарушается эстетика (квартирный щиток некуда спрятать), нет необходимости в «лишней» заморочке с автоматами/УЗО). Предлагается заменить имеющиеся три автомата на новые С32А (плита), С16А (свет), С32А (розеточная группа) и добавить еще один автомат (к сожалению больше места в щитке просто нет) на С16А (стиральная машина).
Вариант 2. Есть желание установить в квартире отдельный щиток с разделением на группы. Предлагается в этажном щитке установить вводной автомат С50А, далее счетчик, далее УЗО 63А 100 (мА), далее ввод в квартиру. Далее разводка в соответствии с группами потребителей: 1 группа (плита) — дифавтомат С32А (30mA), 2 группа (стиральная машина) — автомат С16А + УЗО 25А (30mA), 3 группа (мощные потребители, кухня) — дифавтомат С25А (30mA), 4 группа (розетки гостиная+кондиционер) – дифавтомат С32А (30mA), 5 группа (розетки коридор + спальня) — дифавтомат С20А (30mA), 6 группа (свет) — С16А.

Прошу прокомментировать вариант 2 на корректность, а также указать какие веские причины / доводы можно привести в пользу второго варианта, кроме того, что это более «современный» и удобный вариант.
Доп. вопросы:
1. Для варианта 2 вводное УЗО с какой уставкой дифференциального тока лучше выбрать 100 или 300 (мА).
2. Для варианта 2 при выборе УЗО для стиральной машины лучше выбрать с уставкой 10mA или 30mA.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
savelij®
сообщение 25.7.2015, 21:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Кабы схему, аль чертёж,
Мы б затеяли вертёж...

Ответы
1. Можно 100 или 300 мА, в данном случае не принципиально.
2. Если на СМ выделенная группа, то можно поставить 10мА.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 25.7.2015, 22:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Во в втором варианте не вижу вводного апарата на вводе в квартирный щит. На свет только одна група, это не удобно, как минимум две. Вот вы указываете номиналы автоматов, а кабели какие будете использовоть не понятно. Судя с тех номиналов что вы указали они завышены.
Ну и конечно согласен savelij®
Цитата
Кабы схему, аль чертёж,
Мы б затеяли вертёж...
Вернуться в начало страницы