Приветствую! Очень нужна помощь либо кто что подскажет... В общем дело такое. Имеется небольшой военный городок стоит две передвижные электростанции по 200кВт (они как резерв) и есть дизельная основная генератор 900кВт. 4 трансформаторные подстанции, т.е присутствуют ступени транформации. При работе от основной дизельной не каких отклонений не наблюдалось, но когда перешли на резервные дизеля при замере токов нагрузки обнаружилось что по нулю проходят токи почти как фазные. Так вот с чем это может быть связано? Не симметрия конечно присутствует, но все в разумных пределах, группы и схемы соединений соблюдены, заземление установок в норме.
|