помогите разобраться... На кухню отдельно из щитка протянут кабель 3*4 с отдельного автомата на 32А.
кабель заходит на блок розеток из 3шт к которым будет подключатся холодильник, духовой шкаф, посудомоечная машина также хотелось бы к этим розеткам подключить кабель 3*2,5 на вытяжку (кабель просто будет торчать из стены до момента подключения самой вытяжки) сам вопрос заключается в том как параллельно подсоединить провод на вытяжку если у него сечение 2,5кв а шлейф в розетках сделан проводом 4 кв? и еще достаточно ли кабеля сечением 4кв и автомата на 32А если примерная мощность всей техники 5,2 квт? заранее спасибо. ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
убираем всё это произведение искусства немецкого кинематографа, либо ставим щиток на кухне в который приходит 4 квадрата (а лучше 6) и от него разводим 2,5 кв.мм на каждого потребителя через автоматы 16А (на каждого потребителя свой автомат) либо ставим пачку автоматов 16А в "основной" щит и от каждого автомата тянем 2,5 кв.мм на каждого потребителя.
исходя из мощностей холодильник, посудомойку и вытяжку можно повесить на один автомат и на один кабель 2,5кв.мм |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
помогите разобраться... На кухню отдельно из щитка протянут кабель 3*4 с отдельного автомата на 32А. Это кто же Вам такое учудил?...Цитата и еще достаточно ли кабеля сечением 4кв и автомата на 32А Для кабеля то нормально... но вот на розеточках наверное написано не более "16А". Это не смутило при установке защиты 32А?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Автомата достаточно,300вт кабелем 3*0,75.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |