делаю ремонт этажных щитов в старых панельных домах. Заодно устанавливаем ДИФ на каждую квартиру. На каждую квартиру идет по две линии. Соответвенно схема такая: ДИФ-счетчик- два АВ-16 на линии. И вот с чем столкнулся: при включении АВ в одной квартире выбивает диф в другой, хотя на сработавшем диф АВ еще не были включены. Я просто не могу даже теоретически представить схему прохождения тока для сработки диф от другой линии. Груповвые линии квартир при монтаже не перепутаны, это исключено, т. к. я их визуально вижу, во всяком случае в этажном щите. Есть ди какие мысли? |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У вас 4 проводка или 5 проводка в стояке после ремонта. Как нули подключаете? Из вариантов пока, что где-то ноль общий у двух квартир и часть тока возвращается по другой квартире, но тогда оба дифа должны вырубаться. Возможно один неисправен и не отключается. Или разброс параметров при фактически небольшом токе утечки и один срабатывает, а другой нет.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В стояке 4-х проводка. В указанных квартирах групповые линии не трогались, т.е. двухпроводные, во всяком случае такими я их вижу в этажном щите.. С квартиры нули на свою (квартирную) изолированную N- шину. Я конечно слукавил о незнании теории, просто с таким никогда не сталкивался. Когда это происходит в одной квартире, там все понятно. А когда такая каша... Тем более, что проводка "родная". Если где то общий ноль на эти две квартиры, то что получается- на этапе монтажа дома косяк. Или все- таки жильцы чего- то замутили...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
А проверить связь нулей не пробовали?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Точно, это хорошая идея.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |