Прокладка кабеля по горючему основанию. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабеля по горючему основанию. |
Гость_Александр А._* |
18.4.2007, 1:41
Сообщение
#1
|
Гости |
Собираюсь поменять кабель на даче. Прокладка по наружной стене дома (вагонка) от крюков ВЛ до счетчика внутри дома. Планирую использовать ВВГ в металлорукаве. Соответствует ли это нормативам и какое мин. расстояние от металлорукава до водосточного желоба под свесом кровли в этом случае? Нужно ли будет занулять сам металлорукав?
|
|
|
|
22.4.2007, 22:04
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Нормы смотри в ПУЭ Раздел 2.
Удачи |
|
|
Гость_say_* |
23.4.2007, 16:22
Сообщение
#3
|
Гости |
насколько я в курсе допускается по горючему основанию без всякой гофры и тд
прокладывать кабеля неподдерживающие горение ВВГнг и NYM относятся к таковым а для гарантий поставить узо обязательно в противопожарном смысле Sayю |
|
|
26.4.2007, 11:51
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Материалы негорючие и не поддерживающие горение - суть две большие разницы. Изоляция кабелей ВВГнг и NYM относится именно к не поддерживающим горение, а посему все таки см. ПУЭ Раздел 2.
-------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
Гость_gomed12_* |
2.5.2007, 14:09
Сообщение
#5
|
Гости |
Цитата(Александр А.) Планирую использовать ВВГ в металлорукаве.
Кабель ВВГ, ВВГнг, NYM только в водогазопроводной стальной трубе. Сами производители рекомендуют прокладку ВВГнг, NYM по негорючим и трудногорючим основаниям. Металлорукав негерметичен и неспособен локализовать горение внутри себя. Цитата Соответствует ли это нормативам и какое мин. расстояние от металлорукава до водосточного желоба под свесом кровли в этом случае?
Ограничение по высоте прокладки от земли -2,5м Цитата Нужно ли будет занулять сам металлорукав?
Трубу необходимо заземлять. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 0:39 |
|