Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пропала фаза , Помощь

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.10.2016, 21:24
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, такая проблема, в коттедже была сделана электрика, до меня, почему то в щитке на улице и в доме были отсоединены две фазы, но пока я до этого не добрался, и вдруг пропал весь свет, то есть на улице в щитке 220В есть а в дом приходит уже 50В, я предполагаю что был перебиты сначала две фазы раз отсоединены, и потом пробилась и оставшаяся. Почему может приходить только 50В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
savelij®
сообщение 15.10.2016, 0:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А зачем гадать на пустом месте?
Коль создали тему не в разделе для чайников, то могу предположить, что приборами пользоваться умеете. А посему, сначала сюда результаты измерений напряжения в контрольных точках, замеры сопротивлений... а потом уже и погадать можно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 17.10.2016, 11:34
Сообщение #3





Гости






я наверное перепутал тему) думал здесь отвечают эксперты) сопротивление не знаю как мерить,
будем менять ввод, но все равно интересно что это было и как в этом разбираются
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.10.2016, 18:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



При желание разобраться не сложно, имея мультиметр на сопротивление ставим в щите отбалчиваем все три провода (фазных) и скручиваем вместе затем идем в дом и проводим измерения на целостность щупы прикладываем к фазам АВ,АС,ВС должно показать 0 . А вот изоляцию измерить мультиметром не получиться нужен мегаомметр 1000В им проводим измерения между фаз и по отношению к нолю. Минимально допустимое сопротивление изоляции 500 кОм иили 0,5МОм. Вы способны провести эти измерения? Кабель в земле? 50В может по гари просочиться, под нагрузкой (прицепив лампу там не будет ничего).

Сообщение отредактировал ez81 - 17.10.2016, 18:52


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.10.2016, 19:19
Сообщение #5





Гости






изоляцию проверить не смогу конечно но вот сопротивление как в первом варианте смогу конечно завтра проверю, спасибо, провод в земле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 18.10.2016, 23:27
Сообщение #6





Гости






Не знаю как прикрепить фото, но достали провод, он был не перебит вроде, а все жилы как будто пики острые, как будто брак был в этом месте, и при небольшой нагрузке перегорели, просто в доме большой нагрузки не было, максимум иногда может 2 квт включали и все.