Передвижная дизельная электростанция ПЭ6 , Нет напряжения на возбудителе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Передвижная дизельная электростанция ПЭ6 , Нет напряжения на возбудителе |
23.1.2017, 21:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2017 Пользователь №: 51534 |
Добрый вечер. Друзья, вопрос по существу, есть дизельная станция с таким оборудованием: генератор СГС 1370-750 У3 (6,3 кВ, 1100 кВт, 750 об/мин), возбудитель 2ПВ280L (35/3,9 кВт, 118/30 В). После капиталки возбудителя перестал возбуждаться. От внешнего источника сподвижки есть, но не выходит на свой номинал. Кто чем может, просьба помочь.
|
|
|
|
24.1.2017, 4:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Возможно при ремонте поменяли начало конец обмотки возбуждения ОВВ. Получилось не согласованное включение.
|
|
|