ПТЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПТЭ |
25.5.2007, 9:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2007 Пользователь №: 8541 |
Поясните пожалуйста. Работаю в эл. сетевой организации. Озадачились вопросом в каком документе регламентируется , что необходимо производить слив отстоя масла 2 раза в год из масляных выкл. типа ВМ-35 и т.п. Начали искать и нашли только в ПТЭ ЭП.
|
|
|
|
31.10.2007, 13:08
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
ПТЭ п 1.6.3 Рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования приведены в правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и в технико-экономических нормативах планово-предупредительного ремонта энергоблоков.
Честно, сам сих документов не видел. Если наврал, прошу простить -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 23:35 |
|