Молниезащита котельной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита котельной |
Гость_Шурик_* |
6.6.2007, 8:02
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как лучше выполнить молниезащиту помещения котельной ? Помещение 6 на 6 метров, высота 3,75 ,над ним две дымовые трубы по 7 метров... Собственно вопрос состоит в следующем - нужно ли ставить отдельный молниеотвод (штыревой) рядом с котельной, или его следует закрепить на одной из труб (а то и на обеих) ?? Сам я в молниезащите не силен. Пока еще не силен.. |
|
|
|
19.6.2007, 4:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Если здание покрыто металлом, то его необходимо заземлить!!! А в качестве молниеотвода возьми трубы сброса дыма, однако советую еще сделать промежуточное заземление возле циклона
|
|
|
19.6.2007, 19:09
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Шурик
Цитата или его следует закрепить на одной из труб (а то и на обеих) ??
Зависит от расстояния между трубами и их высоты. При установке на трубе одиночного молниеприемника (МП), его высота д/б такой, чтобы верхняя часть второй трубы оказалась под прямой, проведенной от вершины МП под углом в 45 град. в сторону поверхности земли. Если приэтом длина МП получается большой необходимо установить МП на вторую трубу. Если трубы неметаллические выполнить молниеотвод от МП из стальной полосы сечением не менее 75 кв. мм. Если нет места соединения с существующим контуром заземления котельной, организовать отдельный контур заземления для МП. |
|
|
Гость_Шурик_* |
20.6.2007, 8:33
Сообщение
#4
|
Гости |
Цитата(gomed12) Если трубы неметаллические выполнить молниеотвод от МП из стальной полосы сечением не менее 75 кв. мм. Если нет места соединения с существующим контуром заземления котельной, организовать отдельный контур заземления для МП.
Трубы обе металлические 250х5мм, расстояние между ними полтора метра. Торчат на +10м вверх... Я присоединил молниеотводы непосредственно к трубам внизу, и соединил с контуром заземления. Так можно ?? Вроде согласно инструкции... |
|
|
|
20.6.2007, 8:55
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Шурик
Все у Вас правильно! Только трубы д/б металлически связаны между собой, лучше сваркой, полосой (прутком) с сечением не менее 75 кв. мм. |
|
|
20.6.2007, 12:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Шурик
Да, МП защищает котельную, поэтому, если высота трубы недостаточна, необходимо на нее установить дополнительно стержневой МП соответствующей высоты. |
|
|
17.4.2009, 13:14
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 |
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области
Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН) ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация» -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 12:26 |
|