Имеется трехобмоточный трансформатор 110/35/6 кВ. Ток КЗ на шинах 35 кВ равен 1100 А. Как этот ток привести к напряжению 110 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Сунцов Денис
сообщение 24.12.2017, 11:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



=1100/35*110=350 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 26.12.2017, 9:17
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Сунцов Денис @ 24.12.2017, 13:22) *
=1100/35*110=350 А

Немного не так стоят знаки. Нужно: 1100*35/110=350А. Только вот столь мизерный ток к.з (1100 А) на стороне 35 кВ вызывает большое сомнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 26.12.2017, 13:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



для небольшого транса (например 10 МВА ) + длинная ВЛ-110 - вполне реальное значение.