Для проекта автосервиса необходимо установить в смотровой яме стационарные светильники с ЛЛ. Питание светильников осуществляется с понижающего трансформатора. Подскажите марки светильникиков, предназначенных для этих целей? Если можно, киньте ссылочку на страницу где представлен внешний вид (габариты). Спасибо.
|
|
|
|
25.7.2007, 8:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Расшифруйте ЛЛ (люмин. лампа?) и зачем тогда понижающий трансформатор?
1. Светильники на 220 В типа ПВЛМ в нишах с закрывающейся сетчатой решеткой. 2. Светильники герметичные на 220 В с ЛОН или энергосберегающими. 3. Светильники с ЛОН на 12 В через понижающий транс. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.7.2007, 9:09
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
При выборе светильников надо руководствоваться гл.6 ПУЭ изд. 7
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА. 6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток). Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. Я бы рекомендовал светильник типа LZ или OD http://www.ltcompany.com/catalog.php?id=39 но с обязательным подключением через УЗО -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Гость_piroman_* |
27.7.2007, 15:04
Сообщение
#4
|
Гости |
http://www.ltcompany.com/catalog.php - очень полезный сайт, спасибо.
Выбрал OD. |
|
|
|