Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Охрана труда вопрос

Max87
сообщение 18.9.2019, 14:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 56162



Добрый день. Подскажите, возник такой вопрос при подготовке.
"На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям ОРУ 220 кВ". Правильный ответ: ближе 2.0 метров.
Я так понимаю используется таблица #1 ПОТ. Но в шапке указано "расстояние от работников..." и "расстояние от механизмов". Откуда взят вопрос по ОРУ? Как тогда определить расстояние в ЗРУ. Обьясните на пальцах, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
S-cream
сообщение 18.9.2019, 14:59
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Интересно, а где-то в природе есть зру на 220 кВ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max87
сообщение 18.9.2019, 15:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 56162



Цитата(S-cream @ 18.9.2019, 15:59) *
Интересно, а где-то в природе есть зру на 220 кВ?

А на какое напряжение есть ору и зру?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 18.9.2019, 15:45
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



ору - на все напряжения.
зру - как правило не выше 35 кВ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 18.9.2019, 17:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(S-cream @ 18.9.2019, 14:59) *
Интересно, а где-то в природе есть зру на 220 кВ?

Есть и 330 кВ, например (КРУЭ). Традиционное ЗРУ-110 кВ тоже не экзотика. По стартовому вопросу - без разницы ЗРУ или ОРУ, пользуйтесь таблицей допустимых расстояний.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 18.9.2019, 17:27
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Евгений, Спасибо, смотрю фото, впечатляюсь.
По факту, в таких ЗРУ (на КРУЭ) касание токопроводящих частей невозможно, а, значит, и про допустимые расстояния не идёт речи вообще?



Сообщение отредактировал S-cream - 18.9.2019, 17:28


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 18.9.2019, 19:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(S-cream @ 18.9.2019, 17:27) *
в таких ЗРУ (на КРУЭ) касание токопроводящих частей невозможно, а, значит, и про допустимые расстояния не идёт речи вообще?

Да, токоведущих под напряжением нет. Правда был случай, когда взорвался такой КРУЭ (убило человека), но это уже совсем другая история.

PS не именно такой КРУЭ, а нашего производства

Сообщение отредактировал Евгений - 18.9.2019, 19:53


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max87
сообщение 19.9.2019, 6:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 56162



Цитата(S-cream @ 18.9.2019, 16:45) *
ору - на все напряжения.
зру - как правило не выше 35 кВ



Цитата(Евгений @ 18.9.2019, 18:13) *
Есть и 330 кВ, например (КРУЭ). Традиционное ЗРУ-110 кВ тоже не экзотика. По стартовому вопросу - без разницы ЗРУ или ОРУ, пользуйтесь таблицей допустимых расстояний.


Всем спасибо за ответы. Таблицей я как раз пользуюсь. Только инженер при тренировке на группу допуска спрашивает именно про минимально допустимое расстояние до токоведущих частей в ору и зру. Получается некорректность вопроса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.9.2019, 7:02
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Скорее, вопрос с подвохом.
Типа - что тяжелее - 1 кг ваты или 1 кг свинца?

Сообщение отредактировал S-cream - 19.9.2019, 7:02


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nord
сообщение 12.6.2023, 21:43
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 9799



Планируется выполнение работ в электроустановках выше 1000В (например ремонт разъединителей 110 кВ или сварка металлоконструкций шинного моста). Вопрос такой: нужно ли кроме наряда-допуска в электроустановку выдавать дополнительный наряд на работу на высоте или огневые работы, либо достаточно выдать один наряд-допуск и в нем прописать все меры безопасности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.6.2023, 6:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22910
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



достаточно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 14.6.2023, 13:57
Сообщение #12





Гости






Цитата(Nord @ 12.6.2023, 21:43) *
Планируется выполнение работ в электроустановках выше 1000В (например ремонт разъединителей 110 кВ или сварка металлоконструкций шинного моста). Вопрос такой: нужно ли кроме наряда-допуска в электроустановку выдавать дополнительный наряд на работу на высоте или огневые работы, либо достаточно выдать один наряд-допуск и в нем прописать все меры безопасности?

Из практики. Работая переносной э/сваркой на ТП заказчика, имеющего собственную службу пож. охраны, пришлось (для получения разрешения на сварочные работы при производств работ по НД в ЭУ) выписывать НД на огневые работы и предъявлять кучу бумажек на сварного. На другом объекте, при монтаже кабеля по стене сооружения, при использовании раздвижной стремянки-трансформера, выписывать НД по высоте (по требованию местного СОТа). На третьем - объект ОПО - выдавать НД на работы повышенной опасности - тут потребовал гл. инженер. Так что, хоть и достаточно, но в чужом монастыре свой устав, приходится выдавать, хоть случаи и единичны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.6.2023, 14:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7314
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Такие работы называют совмещенными.
На сложные работы разрабатывают технологическую карту, план производства работ.
В одном НД можно указать нескольких производителей по типам работ.
Могут быть на одно РМ выписаны несколько НД.
Порядок выдачи НД зависит от степени подготовки и квалификации ответственных лиц и исполнителей по направлениям предстоящих работ, количества совмещенных работ на этом РМ, условий окружающей среды.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 2:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены