![]() Система заземления для временного электроснабжения , На стройке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Система заземления для временного электроснабжения , На стройке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Добрый день!
Не могу найти в ПУЭ, какая система заземления должна быть для временного электроснабжения, может кто подскажет где это написано? У меня TN-C, необходимо ли выполнять TN-C-S? |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Желательно.
Т.к. все на времянках, вероятность утечек большая, поэтому - TN-C-S. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Желательно. Т.к. все на времянках, вероятность утечек большая, поэтому - TN-C-S. Подскажите ещё: место установки щита временного электроснабжения всё в сетях, даже не знаю куда там контур заземления запихнуть! Подсоединиться в мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м, или всё-таки выполнить своё заземление, только теперь уже - 3 электрода в ряд? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
Подскажите ещё: место установки щита временного электроснабжения всё в сетях, даже не знаю куда там контур заземления запихнуть! Подсоединиться в мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м, или всё-таки выполнить своё заземление, только теперь уже - 3 электрода в ряд? Ну контур и щит же не обязательно ставить в одной точке. Забей контур там где можно а к щиту протяни магистраль заземления стальной полосой минимальным сечением 40х5мм на глубине не менее 0,7метров в земле. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ГОСТ Р 50571.23-2000 Изначально в состав каждой электроустановки должен входить главный коммутационный аппарат и основное устройство защиты. Эти приборы должны быть предусмотрены на входах кабелей в каждый узел каждого распределительного устройства с коммутационным аппаратом и средством защиты. Во избежание поражения электрическим током устройства распределения электрической энергии должны иметь средства отключения находящихся под напряжением токоведущих частей оборудования. Коммутационные приборы и средства защиты могут размещаться как в основном распределительном устройстве, так и в отдельных устройствах, питающихся от основного. Приборы отключения входного напряжения должны срабатывать в положении выключено (см. 462.3) и иметь механическую защиту, например запорные устройства, или быть размещены внутри запирающихся шкафов. Подача питания на электрооборудование строительной площадки должна производиться от распределительных устройств, каждое из которых должно содержать: - прибор защиты от сверхтоков; - приборы, обеспечивающие защиту людей при косвенных контактах; - штепсельные розетки. Находящиеся под напряжением устройства должны иметь средства, исключающие подсоединение других источников энергии. Для заземления, при разбросанности заземляемого оборудования, предложил бы от TN-C перейти на ТТ с индивидуальным заземлителем (одним) для каждой единицы оборудования. Цитата место установки щита временного электроснабжения Желательно при возможности установить в центре нагрузок, в противном случае поближе энергоемких потребителей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м"
Хотел спросить, на какой глубине "залегает" газ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата Не могу найти в ПУЭ, какая система заземления должна быть для временного электроснабжения Есть указания или рекомендации по устройству сетей электроснабжения строек или что-то в этом роде. К сожалению точного названия документа не помню. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Нашел этот документ http://www.ul-gosnadzor.ru/docs/№10.htm
Технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 1 февраля 2006 г. № 10/2006 «О схемах временного электроснабжения строительных площадок». ОДОБРЯЮ УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя Президент Ассоциации Федеральной службы по «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» экологическому, технологическому Е.Ф. Хомицкий и атомному надзору 2006г. Светлицкий С.Ю. 2006 г. АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 10 /2006 г. Москва «01» февраля 2006г. О схемах временного электроснабжения строительных площадок Требования настоящего циркуляра распространяются на временные электроустановки, предназначенные для: - возведения новых зданий; - ремонта, реконструкции, расширения либо сноса существующих зданий; - коммунальных инженерных работ; - земляных работ; - других работ подобного вида. К электроустановкам указанных объектов предъявляются повышенные требования электробезопасности, учитывающие специфику устройства электроустановок в местах строительства. Помимо общих требований, установленных главой 1.7 ПУЭ «Заземление и защитные меры безопасности» и ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний» при разработке схем временного электроснабжения строительных площадок следует учитывать специальные требования, установленные ГОСТ Р 50571.23 (МЭК 60364-7-704) «Электроустановки зданий. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки строительных площадок» и ГОСТ Р 51321.4 (МЭК 60439-4) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные технические требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок». До выхода специальных нормативных документов, регламентирующих требования к электроустановкам строительных площадок предлагается руководствоваться следующим: - для указанных установок, значение допустимого напряжения прикосновения принимается 25 В переменного тока и 60 В постоянного тока; - допустимое наибольшее время автоматического отключения питания переносных (передвижных) приборов при фазном напряжении 220 В снижается до 0.2 с; - для обеспечения защиты при замыкании фазного провода на землю параметры заземляющего устройства по пункту 1.7.101 ПУЭ пересчитываются в соответствии с требованиями п.413.1.3.7 ГОСТ Р 50571.3 (МЭК 364-4-41) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током», для допустимого напряжения прикосновения 25 В, значение RE для строительных площадок принимается равным 20 Ом. - в дополнение к требованиям главы 1.7 ПУЭ в электроустановке должна быть выполнена система защитного заземления, обеспечивающая защиту при замыкании на землю в электроустановке выше 1 кВ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.18 (МЭК 60364-4-442) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ». Если при однофазном замыкании на землю на трансформаторной подстанции 6-10/0.4 кВ напряжение на заземлителе превысит 33.5 В (соответствует допустимому напряжения прикосновения 25 В) нейтраль трансформатора должна быть заземлена на отдельный заземлитель; - штепсельные розетки должны быть защищены устройством защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА или применением безопасного сверхнизкого напряжения; - для реализации схем электроснабжения следует применять специальные низковольтные комплектные устройства для стройплощадок (НКУ СП); - НКУ СП должны иметь сертификат соответствия по ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ Р 51321.4; - степень защиты оболочек НКУ СП определяется условиями применения в соответствии с ГОСТ 14254, но не ниже IP 43 при закрытой двери и не ниже IP 21 при открытой двери; - при наружной установке без навеса степень защиты оболочки НКУ СП принимается не ниже IP 54. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 21:16 |
|
![]() |