Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Счетчик СЭТ-4ТМ 3*400В вместо СЭТ-4ТМ 3*100В

НИР
сообщение 21.10.2020, 11:09
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Здравствуйте, кто нибудь так делал и есть ли подводные камни.
На промышленном предприятии для учета повсеместно используем счетчики СЭТ-4ТМ разных модификаций, с подключением к АИИС КУЭ или АИИС ТУЭ.
Надо смонтировать счетчики в РУ-6кВ, там естественно применяем счетчики 100В, 5А, но получилось так, что их пока только заказали, будут в следующем году, а надо сейчас. В наличии есть счетчики такие же счетчики на 380В, 5А.
Появилась мысль, для технического учета поставить счетчики 380В вместо 100 вольтовых.
Проверили на стенде, счетчик не ругется, ошибок не выдает, считает правильно.

Если подробнее по типам: то вместо СЭТ-4ТМ.03М поставить СЭТ-4ТМ.03М.08

Кто нибудь так делал, или мы что то не додумали?

Сообщение отредактировал НИР - 21.10.2020, 11:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
с2н5он
сообщение 21.10.2020, 12:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22920
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



он у вас будет как бы за диапазоном рабочих напряжений, как это повлияет неведомо
Цитата(НИР @ 21.10.2020, 11:09) *
ошибок не выдает
о каких ошибках речь?
Цитата(НИР @ 21.10.2020, 11:09) *
на стенде
что именно проверили?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 21.10.2020, 13:31
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(с2н5он @ 21.10.2020, 14:20) *
он у вас будет как бы за диапазоном рабочих напряжений, как это повлияет неведомоо каких ошибках речь?что именно проверили?


обычные ошибки которые чувствует счетчик и выдает в АИИС и также высвечивает на дисплее, типа:
пониженне напряжение, отсутствие фаз, отсутсвие питания, неправильное чередование фаз и т.п.
Может знаете, есть старинная установка (я её обозвал стенд), У1134М, сделана специально для поверки счетчиков электроэнергии с применением встроенных в установку ваттметров, амперметров, вольтметров и секундомера.
Подключали однвременно 2 счетчика, один 100В, другой 380В. Напряжение подали 100В, ток 5А.
Сначала проверили правильность работы 100 вольтового счетчика (хотя знали что он точно нормальный), а потом сравнили показания счетчиков между собой (токи, мощности, напряжения и т.п.).
О, пока перечислял какие показания, понял что не проверили чувстивтельность по току. Сейчас проверим.
А так для себя сделали вывод, что можно ставить счетчик 380В вместо 100 вольтового.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.10.2020, 13:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22920
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



с погрешностями что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова