Допустимый перекос фаз

Alexandr_1989
сообщение 14.12.2021, 12:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.12.2021
Пользователь №: 59186



Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, до какой степени можно допускать неравномерную нагрузку на трех фазах (перекос фаз)? У меня примерное распределение мощности между фазами - 4,6 кВт; 2,5 кВт; 2,3 кВт. То есть на первой фазе существенно больше. Допустим ли такой перекос? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
Roman D
сообщение 14.12.2021, 12:26
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10934
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вероятно, кого-нибудь заинтересует разрешённая мощность, сечения проводников, выбор защит... Ну, и как Вы эту мощность намерили.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr_1989
сообщение 14.12.2021, 12:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.12.2021
Пользователь №: 59186



Roman D, электрик смотрел сказал, что можно до 5 кВт нагружать каждую фазу, сечение не знаю, нужно мерить, мощность замерял токовыми клещами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.12.2021, 12:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Перекос определяется по просевшему напряжению. Сколько оно у вас? И к чему страхи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 14.12.2021, 12:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Alexandr_1989 @ 14.12.2021, 12:22) *
Допустим ли такой перекос?


Допустим.
Если можете нагрузку распределить равномерно - сделайте это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.12.2021, 13:09
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10934
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



(я не зануда?) предполагаю, что не каждые клещи показывают киловатты. Мои, к примеру, амперы. А если заодно замерить напряжение, получатся кВА.
Это ведь не одно и то же?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr_1989
сообщение 14.12.2021, 13:10
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.12.2021
Пользователь №: 59186



Электромонтёр, немного неправильно сформулировал. Дело в том, что сейчас то у меня везде оно ровное, то есть 2-2,5 квт на каждой, но возникла необходимость подсоединить еще один прибор мощность около 2,5 квт. Вот боюсь)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.12.2021, 13:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Тут уже надо смотреть сечение проводов автоматы и пр. Но если это неважно то присоединяйте и смотрите вольтаж. Если он и будет пониженым то чем это вам грозит? Ещё раз про ваши страхи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.12.2021, 13:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Вот боюсь)

чего боитесь то? Перекоса фаз? Так он всегда есть при однофазной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2021, 13:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Alexandr_1989 @ 14.12.2021, 12:22) *
до какой степени можно допускать неравномерную нагрузку на трех фазах
Для вводного щита в здание не более 15%, для группового щитка не более 30%

СП256 п."10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий".
У вас грубо ∆i = (20,91-10,45)/20,91*100 = 50%. Если в наиболее нагруженной фазе нагрузка однофазная и неделимая, то так и оставляете. Защитный аппарат (если 3-х полюсник) выбираете по максимально загруженной фазе. В противном случае перераспределите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.12.2021, 17:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 14.12.2021, 15:23) *
как правило

+ Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2021, 18:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 14.12.2021, 17:47) *
+ Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых
Владелец жилья как скажет, так это и будет считаться. Реконструкция, переоборудование,.. просто "хочу". И ни кто ему слова плохого не скажет. Только хорошее. Он же не виновен, что ему достался несбалансированный щит. Наоборот, молодец, что беспокоится. А насчёт необходимости (придерживаться этих значений).. других-то все равно нет. Может покажете другие для обоснования ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.12.2021, 18:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы считаете что физик при однофазной нагрузке может выровнять её по фазам - постоянно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2021, 21:00
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Что значит постоянно ? Ни для физика, ни для юрика нет ничего постоянного. Нагрузка выравнивается по расчетной величине тока, в ТРН. Включение лампочки в сортире не влечет непременное подключение к другим фазам точно таких же лампочек ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr_1989
сообщение 15.12.2021, 12:07
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.12.2021
Пользователь №: 59186



Олега, Олега, однофазная и неделимая это как? icon_neutral.gif Защитный аппарат это автомат? Он да, расчитан на мощность по макс нагрузке на этой фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 15.12.2021, 12:52
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Например электрический чайник на 2кВт это однофазная нагрузка которую нельзя разделить (нельзя включить половину чайника в 1 фазу, а вторую половину в другую фазу)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.12.2021, 14:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(4ainic @ 15.12.2021, 12:52) *
Например электрический чайник на 2кВт это однофазная нагрузка которую нельзя разделить (нельзя включить половину чайника в 1 фазу, а вторую половину в другую фазу)
Чайник разделить нельзя. А нагрузку разделить (распределить) в принципе по 2-м фазам можно - в помощью транса 380/220 icon_biggrin.gif
А так-то, да. Под неделимой нагрузкой подразумевал именно мощное однофазное электрооборудование, к прим. печь-каменка 220В 3 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr_1989
сообщение 15.12.2021, 14:43
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.12.2021
Пользователь №: 59186



Олега, тогда получается, что делимая - два автомата на одной фазе будет и два прибора соответственно по 2 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.12.2021, 15:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А на других фазах ? Александр, прекращайте играть в кошки-мышки, огласите все свои делимые нагрузки и мы уж поделим их на три части, коль вам не удается.
Можете качнуть мою табличку и самостоятельно распределять себе и всем, кто попросит ))

Сообщение отредактировал Олега - 15.12.2021, 15:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения