Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, до какой степени можно допускать неравномерную нагрузку на трех фазах (перекос фаз)? У меня примерное распределение мощности между фазами - 4,6 кВт; 2,5 кВт; 2,3 кВт. То есть на первой фазе существенно больше. Допустим ли такой перекос? Заранее благодарен.
|
|
|
|
14.12.2021, 12:26
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вероятно, кого-нибудь заинтересует разрешённая мощность, сечения проводников, выбор защит... Ну, и как Вы эту мощность намерили.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.12.2021, 12:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59186 |
Roman D, электрик смотрел сказал, что можно до 5 кВт нагружать каждую фазу, сечение не знаю, нужно мерить, мощность замерял токовыми клещами.
|
|
|
14.12.2021, 12:50
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Перекос определяется по просевшему напряжению. Сколько оно у вас? И к чему страхи?
|
|
|
|
14.12.2021, 12:57
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
14.12.2021, 13:09
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
(я не зануда?) предполагаю, что не каждые клещи показывают киловатты. Мои, к примеру, амперы. А если заодно замерить напряжение, получатся кВА.
Это ведь не одно и то же? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.12.2021, 13:10
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59186 |
Электромонтёр, немного неправильно сформулировал. Дело в том, что сейчас то у меня везде оно ровное, то есть 2-2,5 квт на каждой, но возникла необходимость подсоединить еще один прибор мощность около 2,5 квт. Вот боюсь)
|
|
|
|
14.12.2021, 13:14
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Тут уже надо смотреть сечение проводов автоматы и пр. Но если это неважно то присоединяйте и смотрите вольтаж. Если он и будет пониженым то чем это вам грозит? Ещё раз про ваши страхи.
|
|
|
14.12.2021, 13:50
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Вот боюсь) чего боитесь то? Перекоса фаз? Так он всегда есть при однофазной нагрузке. |
|
|
14.12.2021, 13:50
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
до какой степени можно допускать неравномерную нагрузку на трех фазах Для вводного щита в здание не более 15%, для группового щитка не более 30%СП256 п."10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий". У вас грубо ∆i = (20,91-10,45)/20,91*100 = 50%. Если в наиболее нагруженной фазе нагрузка однофазная и неделимая, то так и оставляете. Защитный аппарат (если 3-х полюсник) выбираете по максимально загруженной фазе. В противном случае перераспределите. |
|
|
|
14.12.2021, 17:47
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как правило + Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.12.2021, 18:14
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
+ Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых Владелец жилья как скажет, так это и будет считаться. Реконструкция, переоборудование,.. просто "хочу". И ни кто ему слова плохого не скажет. Только хорошее. Он же не виновен, что ему достался несбалансированный щит. Наоборот, молодец, что беспокоится. А насчёт необходимости (придерживаться этих значений).. других-то все равно нет. Может покажете другие для обоснования ? |
|
|
14.12.2021, 18:20
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы считаете что физик при однофазной нагрузке может выровнять её по фазам - постоянно?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.12.2021, 21:00
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Что значит постоянно ? Ни для физика, ни для юрика нет ничего постоянного. Нагрузка выравнивается по расчетной величине тока, в ТРН. Включение лампочки в сортире не влечет непременное подключение к другим фазам точно таких же лампочек ))
|
|
|
15.12.2021, 12:07
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59186 |
Олега, Олега, однофазная и неделимая это как? Защитный аппарат это автомат? Он да, расчитан на мощность по макс нагрузке на этой фазе.
|
|
|
15.12.2021, 12:52
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Например электрический чайник на 2кВт это однофазная нагрузка которую нельзя разделить (нельзя включить половину чайника в 1 фазу, а вторую половину в другую фазу)
|
|
|
15.12.2021, 14:16
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Например электрический чайник на 2кВт это однофазная нагрузка которую нельзя разделить (нельзя включить половину чайника в 1 фазу, а вторую половину в другую фазу) Чайник разделить нельзя. А нагрузку разделить (распределить) в принципе по 2-м фазам можно - в помощью транса 380/220 А так-то, да. Под неделимой нагрузкой подразумевал именно мощное однофазное электрооборудование, к прим. печь-каменка 220В 3 кВт. |
|
|
15.12.2021, 14:43
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59186 |
Олега, тогда получается, что делимая - два автомата на одной фазе будет и два прибора соответственно по 2 кВт
|
|
|
15.12.2021, 15:01
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А на других фазах ? Александр, прекращайте играть в кошки-мышки, огласите все свои делимые нагрузки и мы уж поделим их на три части, коль вам не удается.
Можете качнуть мою табличку и самостоятельно распределять себе и всем, кто попросит )) Сообщение отредактировал Олега - 15.12.2021, 15:18 |
|
|