![]() Разделительный трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Разделительный трансформатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 58980 ![]() |
Здравствуйте, подскажите обязательно ли заземлять разд тр? В инете написано что есть Межобмоточный экран и она должна быть обязательно заземлена иначе без земли через экран будут проникать помехи (емкостная связь) на вторичку.
(заземлении в доме нет, а в сети есть широкополосные помехи...на частотах 50кГц-100кГц и непредсказуемо постоянно меняются и появляются на разных частотах) Сообщение отредактировал napolitan - 26.3.2022, 9:57 |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вопрос:
Данное техническое решение применено с какой целью? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 58980 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Защиту от синфазных частотных помех выполняют с помощью фильтров (активных, пассивных), трансформаторное решение выполняется в 3-з фазной системе соединением первичных обмоток в треугольник.
В разделительном трансформаторе межобмоточный экран защищает от пробоя первичного напряжения на вторичную. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Однофазные трансформаторы 230/230 применяются обычно для того, чтоб не заземлять защищаемое оборудование.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 58980 ![]() |
Защиту от синфазных частотных помех выполняют с помощью фильтров (активных, пассивных), трансформаторное решение выполняется в 3-з фазной системе соединением первичных обмоток в треугольник. В разделительном трансформаторе межобмоточный экран защищает от пробоя первичного напряжения на вторичную. Я понимаю, дело в том что спектр помех слишком широк и непредсказуемо меняющаяся. Поэтому я думаю над приобретением разд тр 220/220 но, то что в разных источниках пишут появляются сомнения. В итоге сейчас я думаю по чужим высказываниям что без заземлении толку 0. Однофазные трансформаторы 230/230 применяются обычно для того, чтоб не заземлять защищаемое оборудование. Вы не поняли, у разд тр есть межобмоточный экран вот она должна заземляться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вы не поняли, у разд тр есть межобмоточный экран вот она должна заземляться. И что это изменит? ![]() Межобмоточный экран защищает от пробоя изоляции между обмотками. А эти ваши "помехи" запросто пройдут. Сообщение отредактировал Roman D - 26.3.2022, 14:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 58980 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как? Можете пожалуйста аргументировать. Элементарно. Через магнитное поле. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 58980 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не факт. Ага. Но проходят. Если на вторичке кондёр повесить, так точно не пройдут. Сообщение отредактировал Roman D - 27.3.2022, 8:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 58980 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
(заземлении в доме нет, а в сети есть широкополосные помехи...на частотах 50кГц-100кГц и непредсказуемо постоянно меняются и появляются на разных частотах) При таком раскладе ищите готовый или делайте сами входной фильтр, трансформатор это полумера. Для размышления : |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата В разделительном трансформаторе межобмоточный экран защищает от пробоя первичного напряжения на вторичную. Повышающий или понижающий - то же разделительный.Цитата(Roman D) Межобмоточный экран защищает от пробоя изоляции между обмотками. А эти ваши "помехи" запросто пройдут. Всё относительно!Тут нужно знать базу, от которой следует отталкиваться и лтносительно чего рассматривать данный экран. Например в приёмо-передающей аппаратуре, данный экран сильно гасит ВЧ составлюющую в сеть или от сети. Поэтому следует считать, что кроме защиты от пробоя на НЧ, происходит хорошее ослабление и по ВЧ. Цитата(napolitan) (заземлении в доме нет, а в сети есть широкополосные помехи...на частотах 50кГц-100кГц и непредсказуемо постоянно меняются и появляются на разных частотах) Без земли говорить в данном случае не о чем, а для ВЧ помех даже вредно,т.к. принудительно заведёте эту помеху на корпус устройства.В этом случае, решение только через применение хороших реальных широкополосных сетевых фильтров. Сообщение отредактировал Rezo - 28.3.2022, 0:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Проходная емкость между первичной и вторичной обмотками должна быть равна нулю. И чем её Вы мерили? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 58980 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
"napolitan" - Вы о чём?
Вам чистая "голая" локальная теория или нужна реальность по отношению к Вашему оборудованию? Хотя бы как-минимум обратили бы внимание на условия подавления синфазной помехи и разобрались, что это вообще такое. Так вот!.... Синфазная помеха без земли не гасится вообще! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 58980 ![]() |
При таком раскладе ищите готовый или делайте сами входной фильтр, трансформатор это полумера. Для размышления : Спасибо, кажется то что нужно!!! Все таки я вызвал умных людей и они нашли проблему, а проблема в супрагармониках... Теперь понятно почему никакие готовые фильтры/стабы/ибп не решали проблему... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 11:46 |
|
![]() |