Привет коллеги! Прошу помощи. Кто-нибудь знает про какой-нибудь нормативный документ регламентирующий класс напряжения по освещению саун, парилок 12, 36, 220? ПУЭ почитал п.7.1.40, какой-то конкретики не нашел.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
19.4.2022, 11:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22908 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
запрета на 220 не видел
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.4.2022, 14:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По монтажу - по правилам обычного монтажа с соблюдением требований по выбору электрооборудования по температурному режиму и влажности.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.4.2022, 16:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ Р 50571.12-96 действ., но там напряжение не ограничено.
|
|
|
|
15.7.2022, 16:57
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.1.2015 Пользователь №: 43742 |
Сауна относится к помещению с повышенной опасностью (ПУЭ 1.1.13).
Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях с повышенной опасностью - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (ПУЭ 6.1.16). |
|
|