Как подключаются несколько счетчиков ПСЧ-4ТМ.05МК по RS-485?
Нужен разветвитель для интерфейса, или в одни клеммы счетчика интерфейс входит, из других выходит на другой счетчик? Спасибо за ответы заранее. |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
разветвитель можно не ставить, 4 проводка в один входит, оттуда же на другой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7381 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Схема подключения нескольких счетчиков ПСЧ
1. Rc – согласующий резистор 120 Ом. 2. Монтаж вести экранированной витой парой с волновым сопротивлением ρ=120 Ом. 3. Допускается применение других преобразователей интерфейса, обеспечивающих автоматическое переключение направления передачи и устойчивую работу на выбранной скорости. 4. Если применяемый преобразователь интерфейса не имеет вывода GWG, то экран витой пары не подключается к преобразователю, но заземляется со стороны преобразователя. 5. Множественные соединения экрана витой пары с землей НЕДОПУСТИМЫ. 6. Постоянное напряжение между контактами «12» и «16» при подключенном преобразователе интерфейса, включенном счетчике и при отсутствии обмена по каналу связи должно быть не менее 0,3 В. 7. Полярность напряжения должна соответствовать указанной на схеме. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |