Доброго времени суток коллеги. Столкнулся с проблемой, Готовый объект ресторан, заказчик жмот, экономит на всем. От главного щитка протянут медный кабель 4х16 и заходит в щит питания и управления водонагревателями. Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда) каждый и термодатчик. В щите вводной автомат 80а, на каждый водонагреватель автомат 40а и контакторы 63а. Проблема заключается в том, что сильно греется кабель на вводе в автомат, температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма, но я с таким нагревом сталкиваюсь впервые. Кабель оконцован штырьевыми наконечниками, затяжка хорошая, проверяли как сотрудники, так и я, ток примерно 56А,падения напряжения нет, в чем причина, помогите разобраться.
Сообщение отредактировал Sugarf0ot - 13.3.2023, 2:54 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...медный кабель 4х16 ...сильно греется... оконцован штырьевыми наконечниками... ток примерно 56А... в чем причина, помогите разобраться. Уважаемый Sugarf0ot! Хотя Вы не указали тип кабеля, однако, к гадалке не ходи, что это кабель с многопроволочными жилами (иначе зачем его было оконцовывать), т.е. жилы кабеля не монолитные. Теперь включаем второе полушарие мозга и медленно, со скрипом соображаем, почему же в этом месте происходит нагрев кабеля? Фраза "оконцован штырьевыми наконечниками" ещё не означает, что кабель с многопроволочными жилами оконцован качественно и правильно. Возможно, перед его оконцеванием следовало хорошо зачистить и облудить жилы или применить специальную токопроводящую пасту, т.к. многопроволочные жилы имеют свойство довольно быстро окисляться и нагреваться, а с ростом температуры процесс окисления происходит ещё интенсивнее до полного "выгорания" жилы в этом месте. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11000 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Чудесно греются алюминиевые кабели в сочетании с медными наконечниками (и наоборот).
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Sugarf0ot) температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма Ну скажем - не норма, а в допуске.Но греется не весь кабель, а в районе контактного соединения на клемме автомата. Цитата(Sugarf0ot) сильно греется кабель на вводе в автомат.....в чем причина Для аналитического рассуждения нужно знать тип кабеля и АВ.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 ![]() |
А фото проблемного места можно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61074 ![]() |
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11000 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У алюминия есть некоторые аморфные свойства; соединения стоит чаще переподтягивать. Особенно из малоизвестного алюминия.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы! ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
Гость_Офтальмолог_* |
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11000 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А вот не надо на меня капс повышать.
Может, какой дурак алюминиевые наконечники на медь обжал или тупо винты закручивать не умеет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Офтальмолог_* |
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
...проблему решили ...Всем спасибо за оперативные ответы! Проблему решили в 18.10., а в 18.30 нам снова говорят про люминь:У алюминия есть некоторые аморфные свойства; соединения стоит чаще переподтягивать. Особенно из малоизвестного алюминия. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 35063 ![]() |
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы! Да.. сейчас вообще тяжко с нормальными брендами, нужно проверять, а то левака тащат будь здоров..(( |
![]() |
|
Гость_lampbox_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Все обсуждено, а у меня по прочтении остался вопрос, который никто не задал, видимо, потому что всем кроме меня понятный.
Как можно 2 тэна подключить звездой? Двухлучевая что ли звезда? Тогда 3-я фаза 40-амперного автомата одиноко скучает или автоматы 2-полюсные? И при 10-кВтной мощности тэна через фазу (луч звезды в водонагревателе) протекает 45 с половиной ампер, что для 40-амперного автомата уже даже краешком заходит в зону срабатывания в течение часа. Или я чего-то не понял? Может я и про водонагреватель неправильно понял, что он проточный, а не накопительный? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_lampbox_*) Как можно 2 тэна подключить звездой? Очень просто: Цитата(Sugarf0ot) От главного щитка протянут медный кабель 4х16....Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда).....