Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Подключение трансформатора 380/380 У/У-Н , Как подключать

Elektro4el
сообщение 22.8.2023, 22:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.8.2023
Пользователь №: 61539



Здравствуйте, помоги советом и не кидайте тапками пожалйста
С теорией всё понятно, а вот на практике никогда не сталкивался
Дано: трансформатор тсзр -10.0 ухл2. Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля, приходящая линия без нуля с изолированной нейтралью . Цель получить с трансформатора 380 и ноль. Правильно ли подключён трансформатор? Не могу прикрепить фото...
С приходящими фазами понятно, а приходящую землю на корпус трансформатора и параллелить её с 4ой отходящей клеммой?
Ps на нём никаких обозначений обмоток нет, только название и сбоку написано - без заземления не включать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
protector
сообщение 22.8.2023, 23:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.8.2023, 5:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Обычно к разделительному трансформатору ТСЗР (и к 3-фазному) подключается оборудование, которое не может, либо не должно по ТУ быть заземлено. И в схеме из #2 меж ЗУ и "вторичкой" связи быть не должно (провод направо - N).

А вообще хочется узнать - откуда взято ваше "Дано" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.8.2023, 9:36
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 24.8.2023, 5:39) *
Обычно к разделительному трансформатору

Он тут явно не разделительный, а нужен для формирования обычной системы питания с нейтралью, а именно в системе TN. Поэтому вторичка заземляется.

Цитата(Олега @ 24.8.2023, 5:39) *
(провод направо - N).

Вот так еще можно сделать
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2023, 13:10
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата
Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля, приходящая линия без нуля с изолированной нейтралью

Не пойму чего-то... Это, стало быть, от IT (а такую систему организуют не от хорошей жизни) хотят запитать утюги-кипятильники. и защитную землю IT хотят соединить с новоделанным "PENом".
Ню-ню...

Сообщение отредактировал Roman D - 24.8.2023, 13:12


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 24.8.2023, 13:17
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Посмотрите как сделана сеть с тр-ром 6/0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2023, 13:21
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(НИР @ 24.8.2023, 12:17) *
Посмотрите как сделана сеть с тр-ром 6/0,4кВ.

Видел. И? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 24.8.2023, 13:26
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Такое же подключение как в схемах которые предлагает protector.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2023, 13:31
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В сети 6(10) кВ нет РЕ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 24.8.2023, 13:37
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Да хоть как его назови, это проводник заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2023, 13:42
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(НИР @ 24.8.2023, 12:37) *
Да хоть как его назови, это проводник заземления.

Воздух и есть воздух.
К тэпухе 6/0,4 приходит ВЛ с тремя проводами. Всё.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.8.2023, 13:46
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Roman D @ 24.8.2023, 13:31) *
В сети 6(10) кВ нет РЕ.

Вот это полоса и есть РЕ проводник. У ТС РЕ приходит со стороны от какого то контура, а на ТП нужно сделать повторение.

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.8.2023, 13:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 24.8.2023, 9:36) *
Он тут явно не разделительный
С чего взяли ? По маркировке явно разделительный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 24.8.2023, 13:51
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Приходит три провода, а заземлять то корпус тр-ра надо, вот и нарисовано на схеме, корявенько конечно, но сути не меняет.
И конечно судя по вопросу ТС это не разделительный тр-р, т.е. ему нужен не разделительный тр-р.

Сообщение отредактировал НИР - 24.8.2023, 13:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.8.2023, 13:52
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(protector @ 24.8.2023, 12:46) *
Вот это полоса и есть РЕ проводник. У ТС РЕ приходит со стороны от какого то контура, а на ТП нужно сделать повторение.

По-моему, "эта полоса" есть заземляющий спуск.

У ТС система IT. Понятия не имею, где он её взял. Там РЕ обязан присутствовать. Однако соединять его с PEN не комильфо, имхо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.8.2023, 13:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 24.8.2023, 13:46) *
а на ТП нужно сделать повторение.

Прикрепленное изображение
Автор не говорил про ТП (на 10 кило) ни разу ))


Да и вообще.. очень сомневаюсь, что автор принадлежит к персоналу ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.8.2023, 13:59
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Roman D @ 24.8.2023, 13:52) *
Однако соединять его с PEN не комильфо, имхо.

А что, две земли будет? icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.8.2023, 14:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(НИР @ 24.8.2023, 13:51) *
судя по вопросу ТС это не разделительный тр-р, т.е. ему нужен не разделительный тр-р.
По маркировке - маленький разделительный транс, который применяется там, где необходима гальваническая развязка первичной и вторичной (нагрузка) цепей, а также изоляция подключаемого оборудования от контура заземления. Автор ничего не сказал о цели использования.


Цитата(protector @ 24.8.2023, 13:59) *
А что, две земли будет? icon_eek.gif
Вторичка разделительного транса не заземляется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.8.2023, 14:26
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 24.8.2023, 14:16) *
По маркировке - маленький разделительный транс

У него экран есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 24.8.2023, 14:39
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Тр-р если он по конструкции разделительный, можно использовать как разделительный в целях электробезопасности, можно и как обыкновенный для любых целей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 18:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены