Помогите решить проблему начинающему проектировщику
Нужно обеспечить автоматическое включение резервного циркуляционного насоса при выходе из строя основного (электродвигатель 220В, 130 Вт, оснащен тепловой защитой от перегрузки). Нужна схема управления, или может быть есть стандартное комплектное устройство типа щита АВР, только не для включения резервного питания, а для подачи питания на резервный насос? Не дайте пропасть будущему профи! |
|
|
|
Гость_Гость_Sergi_*_* |
2.12.2007, 13:21
Сообщение
#2
|
Гости |
Схема АВР предусмотрена для включения и двигателей. Не только для остальных агрегатов.
|
|
|
Гость_c2н5он_* |
28.12.2007, 0:53
Сообщение
#3
|
Гости |
ставишь на основной насос манометр ЭКМ, с манометра провода - на катушку пускателя резервного насоса и все
|
|
|
28.12.2007, 1:01
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7301 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ставишь на основной насос манометр ЭКМ, с манометра провода - на катушку пускателя резервного насоса и все Желателен был бы и обратный переход. Задача решается и с помощью реле, катушка которой подключена параллельно осн. насосу. После отключения питания с основного насоса тепловой защитой, через размыкающие контакты (н.з.) реле включается доп. насос. То же самое и с доп. насосом. Выполнить взаимную блокировку реле. Точно также как в АВР решается задача, если воспользоваться включением насосов через малогабаритные пускатели, либо реле. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
28.12.2007, 1:13
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ставишь на основной насос манометр ЭКМ, с манометра провода - на катушку пускателя резервного насоса и все И обратный клапан после манометра. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.12.2007, 1:19
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Желателен был бы и обратный переход. А смысл? Резервный он и есть резервный. И задача такая стоит: Нужно обеспечить автоматическое включение резервного циркуляционного насоса при выходе из строя основного -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.12.2007, 9:43
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7301 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата И обратный клапан после манометра. Зачем? Насос циркуляционный обычно на отопление, наверняка стоят последовательно. Даже при параллельном не вижу смысла. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
28.12.2007, 10:08
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата
И обратный клапан после манометра. Зачем? Выход из строя основного насоса. Если после него в трубопроводе стоит манометр ЭКМ, необходимо поставить обратный клапан, что бы давление на напорном патрубке системы упало до (??) кгс/см2(из паспортных данных ЭКМ-1У), в противном случае контакты манометра не выдадут сигнал на запуск резервного насоса. При запуске резервного насоса при отсутствии обратного клапана давление в напорном клапане опять возрастёт... Что бы не произошло переключение насосов и нужен клапан. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.12.2007, 12:03
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7301 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думаю, что с ЭКМ лучше схему не собирать.
Теплоноситель крутится по замкнутому контуру, давление должно быть постоянное. ЭКМ подходит для разомкнутой системы водоснабжения. Данная схема реализуется с помощью реле. Обозначения: QF-автомат. выкл. (предохранитель-0,5 А) SA-тумблер K-реле с катушкой на 220 В ОН-основной насос ДН-дополнительный насос РТ-токовое реле Главное никто не заметил ошибки -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.12.2007, 22:53
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Зачем такие сложности?
Вода в системе должна циркулировать постоянно. Используй блок-контакты пускателя. |
|
|
|
28.12.2007, 22:57
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата РТ-токовое реле А почему Вы так подумали?
Главное никто не заметил ошибки -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_c2н5он_* |
29.12.2007, 0:34
Сообщение
#12
|
Гости |
ндаааа....как говорица - мы не боимся трудностей, мы их создаём)))
кстати, если нет защиты от неполнофазных режимов - всё это бессмысленоо |
|
|
29.12.2007, 18:16
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7301 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Еще легче разрешается задача включения резервного насоса воспользовавшись реле протока для системы отопления.
http://www.termosystems.ru/catalog/armatura/caleffi/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.12.2007, 19:03
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Пока дочитал тему то про реле потока уже написали. В системе отопления с насосом в 100 Вт давления может вообще не быть, или если система герметична оно постоянное , обычно 2 кгс/см2, и какой перепад давления может создать насос в 100 Вт, Насосы надо ставить паралельно и каждый со своим реле потока, хотя это реле должно стоять в котле для контроля наличия цыркуляции, можно взять сигнал от него и от защиты основного насоса. Два условия включения резервного насоса- отсутсвие потока, и аварийное отключение основного насоса. Я так думаю у таких проиводителей как ВИЛО,ГРЮНДФУС такие устройства должны быть серийные, насосы двух моторные в одном корпусе точно есть.
|
|
|
29.12.2007, 20:10
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7301 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Давление, конечно, в системе есть, а вот перепада давления на входе - выходе насоса мизерное, потому как насос работает с подпором.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.12.2007, 23:54
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Предлагаю неплохое решение.
Ставим программируемое логическое реле (типа LOGO! от Siemens) и аналоговый датчик давления. С помощью этого реле обеспечим работу двух насосов (основной и резервный) в равномерном режиме наработки моточасов. Один работает, допустим, два дня, потом другой два дня, потом опять первый, и так далее. Тем самым мы обеспечим равномерную наработку и исключим длительное простаивание насоса без работы (что ему неполезно). Насосы подключаем параллельно, каждый с обратным клапаном. При последовательном включении насосов проблематично будет вывести в ремонт один из насосных агрегатов в отопительный период. На общий напорный коллектор установим датчик давления и сигнал с него заведём в наше программируемое реле управления. Реле запрограммируем таким образом, чтобы при уменьшении давления жидкости в напорном трубопроводе ниже установленного значения, через выдержку времени работающий насос отключался, а резервный включался. Если и после этого давление не поднялось до рабочего, то и этот насос отключается (во избежание работы без воды при разгерметизации системы) и подаётся сигнал аварии. Если система ответсвенная, можно установить два датчика давления (на случай выхода одного из строя) и запрограммировать это реле выдавать ещё сигнал о неисправности одного из датчиков давления. Реле стоит около 5 тыс.руб, датчик давления 2-4 тыс.руб. Кто не программировал подобные реле и думают, что это сложно - глубоко ошибаются. Это сможет каждый из Вас. |
|
|