Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Использование УЗДП , Новые пожарные нормативы

elelektrik5544
сообщение 4.4.2024, 10:05
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Добрый день, коллеги!
Столкнулся с заявкой на установку устройства защиты от дугового пробоя в социальных объектах.
Что нужно пожарникам?
Установить устройство на вводе? - тогда по ложной сработке социальный объект останется без напряжения.
Установить на некоторых линиях? Как выбрать линии?
У кого был опыт по реализации такого решения, прошу поделиться.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Shura_with_KINEF
сообщение 4.4.2024, 15:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата
Устройство защиты от дугового пробоя (далее УЗДП) предназначено для защиты участка цепи от последовательного или параллельного дугового пробоя

т.е. для защиты участка цепи.
Помогут ли решётки не на всех окнах первого этажа от кражи, взлома?
Значит если защищать объект от пожара по причине электропроводки, надо защищать все цепи. Т.е. на каждую отходящую линию по УЗДП? Представляю ценник на щиток и его размеры распухшие в два раза.
Самое смешное, что в случае пожара, вызванного совсем не электричеством, при расследовании причин пожара при отсутствии у хозяина не просроченных протоколов проверки электроустановки здания(объекта), причиной пожара будет названа неисправная электропроводка.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.4.2024, 18:10
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10868
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



По моему скромному разумению, сие устройство нужнее самим производителям, нежели потребителям.
Потребителям дешевле и эффективнее позвать электрика и подтянуть винтики в щитах и розетках.
То, что увеличение количества защитных устройств и их контактов повысит надёжность и безопасность электроснабжения... Это мудро.
Главное, производители щитков (вот они подрастут!) - тоже в доле...

Вот завтра замминистра автолампочек выйдет с инициативой: для повышения безопасности на дорогах в багажнике каждой машины должен быть труп должна быть жёлтая мигалка (только во такая!), которую надо ставить на крышу в случае угрозы безопасности. Всё. Дума проголосовала.
А законодательная инициатива состояла в том, что зять замминистра купил в китае три контейнера этого... добра - а девать некуда.

Сообщение отредактировал Roman D - 4.4.2024, 18:17


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yury Ushakov
сообщение 14.6.2024, 14:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.6.2024
Пользователь №: 62302



Цитата(elelektrik5544 @ 4.4.2024, 10:05) *
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с заявкой на установку устройства защиты от дугового пробоя в социальных объектах.

Добрый день,
Погулите фразу "СПРАВКА о состоянии нормативных актов и документации, регламентирующих применение устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП) в России".
УЗДП может устнавливаться как после вводного АВ, так и после групповых. Важно, что номинал УЗДП по ГОСТ IEC 62606-2016 не может быть выше 63 А. Срабатывание УЗДП говорит о проблемах в защищаемой цепи. По нашей статистике каждое 4-е вновь установленное устройство начинает срабатывать (есть повод для поиска проблемных мест).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 16.6.2024, 18:39
Сообщение #5





Гости






Цитата(Roman D @ 4.4.2024, 18:10) *
По моему скромному разумению, сие устройство нужнее самим производителям, нежели потребителям.
Потребителям дешевле и эффективнее позвать электрика и подтянуть винтики в щитах и розетках.
То, что увеличение количества защитных устройств и их контактов повысит надёжность и безопасность электроснабжения... Это мудро.
Главное, производители щитков (вот они подрастут!) - тоже в доле...

плюсану за данный тезис!
Маркетинг, агрессивный и беспощадный, расчитанный на лопуха-клиента.

п.с. С заземлением такая же байда: - Берите только модульное, только оно обеспечиваеи надежность и долговечность, и коррозия невластна! icon_wink.gif
имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 18.6.2024, 7:51
Сообщение #6





Гости






Беда всех этих "чудо-коробочек" в том, что они не повышают безопасность, а создают иллюзию безопасности.
На прошлой неделе отрабатывал заявку в детской музыкальной школе: - Все УЗО в щитках исключены из схемы! А местный аутсорсер не горит желанием разбираться с электропроводкой.. Зачем? проще в тихушку обойти УЗО... но формально они есть! icon_sad.gif
имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 18.6.2024, 15:11
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 649
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Беда в том что для загорания дуги в месте плохого контакта, достаточно мощности 100 ватт, или тока 0.5 А.
Возгорание изоляции для тока утечки:
АППВС- 54мА, 40 сек
АПВ- 115 мА, 50 сек
АПР- 70 мА, 2 мин
Других данных не искал.
А так называемые УЗДП, если верить описанию, должны надёжно срабатывать, по ГОСТу, которого я не нашёл, при токе дуги - 2.5 А.
Может у кого-то есть другие данные?

Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.6.2024, 15:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.6.2024, 16:36
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10868
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Электронные устройства, набитые искусственными интелектами для поиска признаков дугового разряда, не внушают мне никакого доверия, ибо при исчезновении питающего напряжения наверняка теряют разум.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.6.2024, 18:01
Сообщение #9





Гости






Цитата(elelektrik5544 @ 4.4.2024, 10:05) *
...
Что нужно пожарникам?
...

Этим не нужно ничего! Нужно ПОЖАРНЫМ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 14:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены