Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отвалился ноль на трехфазном вводе

xobb1t
сообщение 25.5.2024, 19:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.5.2024
Пользователь №: 62264



Добрый день

Дано: терхфазный ввод в квартиру через автомат 32А. Далее в УЗО нейтраль и 3 фазы. после узо 4 потребителя (ванная комната, посудомойка, СВЧ и варочная поверхность на двух фазах)

Что случилось - из-за ошибки при монтаже щитка отвалился ноль с выхода УЗО на планку с потребителями после УЗО. Соответственно на потребителях после УЗО появилось 380в.

Варка выдала ошибку, после исправления в щитке - включается
Тэн полотенцесушителя в Ванной перестал подавать признаки жизни (видимо сгорел, хотя и не включали)
СВЧ печь завоняла и не включается (видимо сгорела)
Посудомойка вроде как включается, но еще не проверял циклы мойки.

СВЧ и Тэн под замену - ясно
Посудомойка могла пострадать?

Сообщение отредактировал xobb1t - 25.5.2024, 19:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
moshkarow
сообщение 25.5.2024, 19:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



нам плохо видно .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 26.5.2024, 10:24
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(xobb1t @ 25.5.2024, 19:23) *
Добрый день

Дано: ...

Что случилось - из-за ошибки при монтаже щитка отвалился ноль с выхода УЗО на планку с потребителями после УЗО.

От нас-то Вы чего хотите?
Из-за ошибки монтажа, сами пишете, погорела техника, от нас-то Вы чего хотите? Узнать могла сгореть посудомойка или нет, вероятно - могла! Точнее можно сказать только по месту.
Напряжения между фазами и отгоревшем нулем распределились пропорционально подключенным к фазам нагрузкам. Даже выключенный, но воткнутый в розетку телевизор, является небольшой нагрузкой, не говоря уже о включенных или включаемых потребителях. Каждый вновь включаемый потребитель может изменить пропорцию неравенства напряжений в сторону непременного сгорания посудомойки.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.5.2024, 10:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.5.2024, 15:16
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ТЭН- единственное, что могло уцелеть.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xobb1t
сообщение 27.5.2024, 0:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.5.2024
Пользователь №: 62264



привет всем

Да, вопросик дурацкий.
Похоже что сгорел не ТЭН, а контроллер у него (Terma MOA).
СВЧ точно сгорела.

Посудомойку сегодня прогнали по короткому циклу - живая, что удивительно даже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 23:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены