Схема управления наружным освещением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема управления наружным освещением |
27.8.2024, 10:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.8.2024 Пользователь №: 62503 |
Создаю схему управления наружным освещением для двух типов управления кулачковым переключателем: местное управление (кнопками на щите), автоматическое управление (базируется на сочетании таймера и фотореле с датчиком на фасаде). За основу взял схему ЯУО 9601. Сам не особе силен в создании подобных схем, можно сказать делаю их впервые. Кто может подсказать ошибки или подтвердить правильность или дать совет? Сейчас расскажу немного подробнее про проблематику. Есть 3 группы. первые две - опоры со светильниками, третья - освещение фасадов. В наличии несколько резервов и QF6 - автомат питания схемы управления. Должна быть следующая логика: При положении кулачкового переключателя на 1 - происходит местное управление, то есть кнопками пуск/стоп можно включать/отключать всем контакторы всех трех групп. Датчики должны быть запитаны (горят дисплеи, настройки не сбиваются), но не должны никак влиять на включение/отключение трех групп. При переключении кулачкового переключателя на положение 2 - происходит управление через фотореле и таймер. Собственно работают они по принципу "И". То есть и по времени должно проходить и по датчику освещенности. Например если для датчика перевалено предельное значение по освещенности он отключает группы т.к. освещенности естественного хватает. Так же и для таймера должно быть, при достижении определенного времени он отключает несмотря на недостаточную освещенность. Что не так и будет ли работать? Все наполнение щита приложено в виде ведомости щита на чертеже. Заранее спасибо за участие, буду рад любому комментарию от специалистов.
Сообщение отредактировал shoriawinter - 27.8.2024, 10:23 |
|
|
|
27.8.2024, 10:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Создаю схему управления наружным освещением для двух типов управления кулачковым переключателем: местное управление (кнопками на щите), автоматическое управление (базируется на сочетании таймера и фотореле с датчиком на фасаде)... Уважаемый shoriawinter! А Вы из какого века и какого тысячелетия к нам пожаловали? У нас в данный момент на дворе XXI век и третье тысячелетие! Кулачковые механические переключатели предпочитаем не использовать - вместо них существует множество различных видов электронных программируемых контроллеров и микропроцессоров.В Вашей схеме ни кулачковые, ни электронные переключатели не нужны! Вместо этого будет вполне достаточно обычного механического переключателя "Ручное-Автоматическое" и всё. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.8.2024, 13:37 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
27.8.2024, 13:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.8.2024 Пользователь №: 62503 |
Уважаемый shoriawinter! А Вы из какого века и какого тысячелетия к нам пожаловали? У нас в данный момент на дворе XXI век и третье тысячелетие! Кулачковые механические переключатели предпочитаем не использовать - вместо них существует множество различных видов электронных программируемых контроллеров и микропроцессоров. В Вашей схеме ни кулачковые, ни электронные переключатели не нужны! Вместо этого будет вполне достаточно обычного механического переключателя "Ручное-Автоматическое" и всё. Спасибо за участие в вопросе. Приму к сведению ваше замечание. А по схеме есть какие-нибудь идеи? (Будет работать/не будет), нет возможности тестирования, а работать должно, хотелось бы подстраховаться и не закупать лишние комплектующие. |
|
|
30.8.2024, 21:44
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3041 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Положения переключателя ручное и О нужны исключительно оперативно-ремонтному персоналу для ремонта и обслуживания освещения. Основной - автоматический. Зачем нужны кнопки пуск/стоп не понятно, разве просто переводом переключателя в положение "Ручное" не включить освещение принудительно?
Господи, мечтаю на своих объектах выкинуть эти постоянно глючащие датчики освещённости, то снег, то фары машин засветят, то свет с прожекторной мачты погасит фасад. Жадный хозяин не даёт купить астро-таймеры, и чуть ли не проект требует для замены. Вам то зачем страховать астро-таймер датчиком освещённости? Астро-таймер после настройки на нужную широту и долготу с точностью до минуты будет отслеживать восход/заход солнца. Не сработает только при полном затмении солнца, а когда оно у нас следующий раз предвидится? -------------------- |
|
|
|
31.8.2024, 15:02
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Астро-таймер после настройки на нужную широту и долготу с точностью до минуты будет отслеживать восход/заход солнца. Не сработает только при полном затмении солнца... Большинству Астрономических реле времени и Астро-таймеров (тыц) абсолютно до лампочки (по-барабану), будет полное затмение Солнца или нет. Они работают по зашитому во внутренний микропроцессор календарному графику восхода/захода Солнца в зависимости от широты и часового пояса (местного времени). Многие из них в целях экономии электроэнергии имеют функцию ночного отключения освещения, время которого задаётся пользователем.А полного затмения Солнца бояться не следует по следующим причинам: Во-первых, в конкретном месте оно случается очень редко. Во-вторых, даже при полном затмении Солнца кромешная тьма не наступает. В-третьих, полное затмение Солнца в одном месте длится не более 7 минут 32 секунды. Территорию России полное затмение Солнца лишь слегка зацепит 1 июня 2030 г. и 21 июня 2039 г. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
31.8.2024, 19:37
Сообщение
#6
|
Гости |
... Господи, мечтаю на своих объектах выкинуть эти постоянно глючащие датчики освещённости, то снег, то фары машин засветят, то свет с прожекторной мачты погасит фасад. ... А правильно установить датчики возможности нет? Можно, наверное, вынести их туда, где на них не влияют указанные Вами помехи. |
|
|
31.8.2024, 21:25
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Здравствуйте! Поставьте допотопные реле времени 2РВМ на управление реле или магн. пускателем, которые будут включать и выключать всё что вашей душе угодно, и будет вам счастье.По моему ничего надёжнее и проще не придумали. И похрену все эти засветы и прочие проблемы. Забыл сказать, что заложенное в него Вами "программирование" даже без эл. снабжения сохраняется не менее 48 часов- и никаких батареек.
Единственное неудобство, это периодически, каждые две недели проводить корректировку времени вкл. и выкл. нагрузки. Сообщение отредактировал АБорис - 31.8.2024, 21:45 -------------------- С уважением. Борис.
|
|
|
|
2.9.2024, 14:47
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.8.2024 Пользователь №: 62503 |
Положения переключателя ручное и О нужны исключительно оперативно-ремонтному персоналу для ремонта и обслуживания освещения. Основной - автоматический. Зачем нужны кнопки пуск/стоп не понятно, разве просто переводом переключателя в положение "Ручное" не включить освещение принудительно? Таково пожелание заказчика. Я тоже не понял для чего нужно управление с кнопок, если есть автоматика. Возможно, чтобы были дополнительные возможности включения и отключения из щитовой. Хотя в конкретно моем случае получается положение переключателя "0" не имеет смысла, т.к. есть кнопка "СТОП" в ручном режиме, соответственно и можно переключатель заменить на ручное-автоматическое, как Иван советовал. Вам то зачем страховать астро-таймер датчиком освещённости? Астро-таймер после настройки на нужную широту и долготу с точностью до минуты будет отслеживать восход/заход солнца. Не сработает только при полном затмении солнца, а когда оно у нас следующий раз предвидится? Вы мне прям глаза сейчас открыли если честно. Обычно пожелание заказчика - закон. Однако проблемы утопающих дело рук самих утопающих.. Предложу ему убрать датчики.. Спасибо! Единственное неудобство, это периодически, каждые две недели проводить корректировку времени вкл. и выкл. нагрузки. Не оптимальный вариант, мы его рассматривали как возможный, но пришли к таймерам и фотореле. Сообщение отредактировал shoriawinter - 2.9.2024, 16:10 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.9.2024, 20:20
Сообщение
#9
|
Гости |
... Поставьте допотопные реле времени 2РВМ на управление реле или магн. пускателем, которые будут включать и выключать всё что вашей душе угодно, и будет вам счастье. ... Да не всегда. Фотореле надёжнее, только датчик правильно поставить. Пишу по памяти, могу ошибиться с циферками, да и требования могли поменяться. Уличное освещение, на поверхности проезжей части требовалась освещённость 2 лк. Смеркается, да тучки понабежали, 2 лк может уже в 16 часов потребуется, а у вас реле запрограмировано на 18. То же самое и с астрореле. |
|
|
2.9.2024, 21:31
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Слышал, что фотореле уличного освещения иногда начинают мигать (вкл-выкл-вкл-выкл и т д.)особенно в переходные периоды "светло-темно". Гистерезис какой то там.... Более того скажу, поставил у себя датчики движения(китайские), они то же с функцией фотореле, несколько раз увидел вот этот мандраж включения и выключения на переходном времени, ну и включил питание датчиков движения через 2РВМ и проблем не стало.Красота.
Сообщение отредактировал АБорис - 2.9.2024, 21:39 -------------------- С уважением. Борис.
|
|
|
|
4.9.2024, 17:09
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3241 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
для чего вы кнопке 1SB1 подключаете три блок контакта контактора . Достаточно одного
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.9.2024, 17:56
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
6.9.2024, 11:18
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.8.2024 Пользователь №: 62503 |
|
|
|
13.9.2024, 9:53
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3241 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
катушки контакторов параллельно . Проанализируйте работу схемы
А как по-другому? Достаточно одного -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2024, 14:07 |
|