сообщение 15.2.2004, 2:44
Сообщение #1





Гости






Вопрос связан с обсуживанием городских электрических сетей. Как подсчитать мощность работающего трансформатора 10/0.4кВ при несиметричной нагрузке по стороне 0.4кВ , если извесны только величины тока и напряжения по низкой стороне? Зарание благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
heromant
сообщение 15.2.2004, 17:59
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 14.1.2004
Пользователь №: 771



На трансе указана полная мощность (активная и реактивная). Замерив ток простыми клещами можешь ошибиться, если в нагрузке будет индективность (двигатели) или емкость.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SEVA_*
сообщение 15.2.2004, 22:02
Сообщение #3





Гости






heromant--- icon_eek.gif Но ведь клещи показывают общий ток (активный и реактивный сложеные геометрически),в любом случае величины тока замеряные хтя-бы клещами, к примеру ф.«А»-40А,ф.«В»-32А,ф.С-39А,можно ли сложить арифметически и умножить на напряжение((40+32+39)х220) или для этого расчота необходима более сложная формула.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrik
сообщение 15.2.2004, 23:47
Сообщение #4


Администратор сайта
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 548
Регистрация: 19.8.2003
Пользователь №: 2



Если с глухозаземленной нейтралью (напряжения симметричны), а похоже так и есть, то можно сложить, но мощность получишь потребляемую, а не трансформатора, т е без учета потерь в самом трансформаторе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.2.2004, 4:18
Сообщение #5





Гости






Пифагоровы штаны на все стороны равны!


Есть полноя мощность (гипотенуза) = Активная мощнось + реактивная мощность.
Это Векторы!



Пардон, что я сегодня злой такой icon_twisted.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
heromant
сообщение 16.2.2004, 4:21
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 14.1.2004
Пользователь №: 771



не заметил, как не представился!


HEROMANT !!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SEVA_*
сообщение 17.2.2004, 20:43
Сообщение #7





Гости






. electrik--- HEROMANT --- Благодарю!!! Мне начинает нравится этот сайт!!! Постараюсь чаще к Вам заходить. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ga_al
сообщение 7.11.2004, 3:46
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 13.3.2004
Пользователь №: 915



Для точного ответа, необходимо разобраться с сущностью функционирования трансформаторов тока, что он меряет?.. Действительное значения полного тока или же только его (тока) активную составляющую. (Вот, на лицо, ошибка - ТТ - не измерительный прибор, а трансформирующий энергию, а потому измеряемая величина будет определяться не ТТ, а измерительным прибором подключенным во вторичную цепь).

Если ИП меряет первое, то при умножении на напряжение (измеренное относительно нулевого провода для данной фазы) и последующего суммирования по трем фазам - получаем модуль полной мощности.

Иначе стоит говорить о активной мощности и для дальнейшего суждения о полной мощности, необходимости получении информации о косинусе фи (коэффициенте мощности) для данного класса нагрузки.