![]() ноль в трехфазной сети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ноль в трехфазной сети |
Гость_eric_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, скажите правильно ли я понимаю...
нужно сделать проводку в новом небольшом заводе нагрузка в основном двигатели, тэны. если с тп приходит четыре провода и я делаю себе в щите систему tn-c-s имею я право разрывать новль в силовом щите??? и правильно ли это вообще??? |
![]() |
|
![]() |
|
Гость_c2h5oh_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
можешь. ставишь ГЗШ в щите, с которой пойдет отдельно земля, ставишь перемычку с неё на нуль и будет далее с щита пятипроводка
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата имею я право разрывать новль в силовом щите Наверное речь идёт о ВРУ? Права не имеете, а просто обязаны. ![]() В данном случае качество нагрузки не рассматриваем. Рассматриваем то что Вы применяете систему питания ВРУ TN-C-S со всеми выкающими от сюда требованиями: питающий кабель сечением не менее 16 мм кв. (Вы не указали какова мощность). Во ВРУ PEN-прводник входящего кабеля делите на шины РЕ и N. На вводе обязательно повторное заземление. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
«Права не имеете, а просто обязаны» По-моему, это что-то новое в электротехнике. И почему же «…обязан разрывать ноль?». (Про заземление автор не спрашивал). Зачем вообще его разрывать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 20:33 |
|
![]() |