Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

учет электроэнергии , учет электроэнергии

Аммиго
сообщение 19.5.2008, 1:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11240



Подскажите как расчитать количество электроэнергии при использовании электросчетчика СЭТ4-1/1?
Заранее признательны за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Oleg72
сообщение 19.5.2008, 8:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 10258



Трехфазные счетчики СЭТ4-1/1 класса 2,0 активной энергии в трех и четырехпроводных сетях переменного тока 380В/220В, 50Гц, 60Гц, однотарифные.
Счетчики предназначены для учета активной энергии в трехфазных трех и четырехпроводных сетях переменного тока.
Номинальный ток, А - 5
Номинальное напряжение сети, В - 3х380/220

Эти счетчики ставятся через трансформаторы тока. Расчет прост - показания счетчика умножить на коэффициент трансформации ТТ. Но я бы советовал использовать (если позволяет мощность) счетчики прямого включения - гемороя меньше. Да, еще если Вы юридическое лицо - то они Вам не подойдут, класс надо не более 1,0 (по крайней мере у нас так).

Сообщение отредактировал Oleg72 - 19.5.2008, 8:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 2:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены