Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проблемы пуска , пускатель отпадает

Гость_ТТТ_*
сообщение 2.2.2009, 10:41
Сообщение #1





Гости






Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey Izh
сообщение 13.8.2009, 18:10
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Поделюсь личным опытом. Включали насосный агрегат на открытую задвижку (АД с кз ротором, мощностью 11кВт) через УПП от ДЭС 30кВа. По работе ДЭС вообще не было заметно, что что-то к нему подключили, а насос прекрасно запустился. На очереди подобный опыт с насосным агрегатом 25 кВт - шеф требует icon_smile.gif